1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Очистные сооружения, накопительная емкость

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Андрей, 26.07.2010.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Уважаемые специалисты!
    Сталкнулся с такой проблемой...есть складской комплекс который увеличил свою площадь в двое (которая составила 3,44 Га), на данной территории уже есть существующая ливневая канализация диаметром 400мм (протяженность чуть более 200м) и очистные сооружения производительностью 5 л/с. Расчетный расход дождевых вод на новую территорию составил 289 л/с.
    Вопрос.
    Нужно ли ставить перед очистными сооружениями накопительный резервуар и если нужно то какого объема?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Вы сами то подумайте, что будет, если подать 289 л/с на очистные, производительностью 5 л/с?
    Проектировщик Вам нужен, и делать проект реконструкции
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом