Однотрубная система 66 м будет ли работать без насоса, если разница между котлом и полом 2 метра?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Lion01, 29.10.2015.

  1. Lion01

    Lion01 Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Однотрубная система 66 м будет ли работать без насоса, разница между котел и пол 1.7 метр.
    Котел находеться под сан узелом нолевой уровне, над котелом построен сан узел, все строение внутри жельтой линие в одном уровне, то ест 1 метр, все строение внутри красной линие в одном уровне, то ест 1,7 метр, все строение внутри синий линие в одном уровне, то ест 0,4 метр. Фиолетовые линие - радиаторы, красные линие связивающий котел и радиаторов - предпологаемая схема теплопровода. Могу ли димоход котла через ванную провести?
    ещё какая разница между двумя котелами показаный в рисунке нижи. Работает ли они в естественном тяге?
    Пожалуйста вашы совети.
     

    Вложения:

  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Lion01,
    Вы хотите "ленинградку"
    Работать будет,только диаметр трубы должен быть не менее 32.
    Правда циркуляция будет не ахти какой(перепад между прямой и котлом маловат) и если первая батарея будет горячей сразу,то последняя часа через 2.И добиться какой либо комфортной температуры во всех комнатах(при закрытых дверях) будет крайне сложно.
    Так же, такие системы боятся мощных котлов и способны вскипать.Поэтому систему лучше делать открытого типа.
    Почему не хотите насос?
     
  3. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    работать будет но последнюю можно не дождаться, очень большая протяженность ,эффективность без насоса будет очень мала
     
  4. Lion01

    Lion01 Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    насчет насос, электричество вырубаеться. если двухтрубная то какие варианты? Можно показанной на рисунке
     

    Вложения:

  5. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
  6. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Или так .Тут показан обратный клапан.
    рисунок.jpg
     
  7. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Для возможности работы СО в режиме гравитационной циркуляции важны уровни нагрева (котел) и уровня охлаждения (отопительные приборы). Если разница в уровнях достаточная для образования гравитационного напора который смог бы преодолеть линейное сопротивление труб, то гравитационная циркуляция будет иметь место.
     
  8. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Идеально достаточной разницей уровня,считается разница в 3 метра.
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    По-хорошему, чтобы убедиться в возможности ЕЦ, нужно рассчитать гравитационный напор и циркуляционные потери давления в каждом циркуляционном кольце. Если гравитационный напор будет не меньше, то и ЕЦ будет иметь место. Исходя из конкретного теплового режима котла (дельты Т).
     
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вот и создаешь ее искусственно поднимая выход из котла как можно выше делаешь горизонтальный и опускаешь можно на уровень верха котла ,модификаций очень много так как делается для каждого дома индивидуально, чем диаметр больше тем протяженность системы увеличивается
     
  11. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Например, делая верхний рОзлив в одноэтажном доме под потолком. Магистраль рОзлива работает как регистр, и поднимает центр охлаждения. Стояки от рОзлива также поднимают центр охлаждения за счет остывания в них теплоносителя.
    Бывает, за счет этого становится возможной ЕЦ в одноэтажном доме с незаглубленным котлом.
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    спорить не буду как это работает но как писано в учебниках нагретая вода становится легче и поднимается вверх подтягивая более холодную которая скатываясь в котел вытесняет более легкую горячую,примерно так,для устройства таких систем нужны уклоны контр уклоны и тд и они будут работать нормально без закипания котла ,и диаметр труб не менее 50
     
  13. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Ну не всегда нужен диаметр ду50. Не расстраивайте уж так сильно народ. Бывает, что рОзлива достаточно и ду32 и даже ду25. Всё зависит от гравитационного напора, который зависит от разницы высот между центрами нагрева и охлаждения и от гидросопротивления СО. Если же такой разницы высот нет, то и ду100 не поможет.
     
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    я вообще то ни кого расстраивать не собирался ,сейчас такие системы почти никто не делает ,эстетика не та а хотя зря при отключении электричества оно топилось бы без всяких проблем,у себя было такое но жена одолела,а то бы поставил напольник и не жужжал бы работало бы как миленькое ,принцип и описание таких систем я видел в учебнике слесаря сантехника листов 600 ( к сожелению утерял )толи 1954-или62 не помню с тех пор и пользовался пока работал сварщиком ,делал и из 32-40-50 да и 76 применял и понял чем больше диаметр тем легче запускается
     
    Inchin нравится это.
  15. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    обычно рекомендуют котел опускать в подвальное помещение как вы пишите для увеличения гравитационного напора
     
    Inchin нравится это.
Похожие темы
  1. Евгений Т
    Ответов:
    21
    Просмотров:
    9 023
  2. Николай
    Ответов:
    56
    Просмотров:
    11 385
  3. Александр Игумнов
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    3 881
  4. дмитрий шахров
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    4 183
  5. Solomon
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    1 666
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом