1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Однотрубная система отопления. Замерзаем

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АлеXXсандр, 04.12.2014.

  1. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Требуется консультация. 2-х этажный частный дом, система отопления 1-но трубная( Ленинградка). Труба основная 32мм, отводы -15мм. Радиаторы из 4-х секций прогреваются нормально. 5-секций и более греются плохо, нижняя часть холодная, верхняя часть так себе,в доме дубак, Подскажите ак-то можно малой кровью обойтись, исправить такую ситуацию.
     
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Нужна схема с указанными данными.
     
  3. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Фотграфию или схему подключения регистров.
     
  4. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    обычная схема, основная труба 32мм отводы 15мм, верхний кран горячий , не дотронуться, нижний холодный, верх батареи до середины горячий, низ батареи холодный.
     

    Вложения:

  5. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Мощность котла, кол-во радиаторов, площадь отапливаемого помещения, насос рабочий, режим работы котла. А так что угодно, накипь, воздух, мусор в кранах или грязевике.
     
    сергей_минск нравится это.
  6. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Спасибо за участие. Насос рабочий, температура на входе в котел и на выходе отличается незначительно, не мусора не накипи быть не может, все новое. Такое впечатление что вода не циркулирует по батарее, либо диаметр отводов мал для стольки секций. Радиаторы из 4-х секций горячие полностью.
     
  7. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Информации недостаточно, уточните по температуре. Она на выходе из котла горячая и на входе горячая. Тогда где то имеет место быть закольцовка через которую крутится весь поток, а до батарей "добивает" только малая его часть. Либо она и на выходе и на входе недостаточно тёплая, тогда имеет место быть недостаточная мощность котла.
     
  8. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Вода на входе во все батареи в доме, их 10-шт горячая (верхний кран кипяток)а на выходе холодная( нижний кран холодный). По ходу движения сначала стоит батарея 6-ти секционная, на ней горячий верх и холодный низ, следом 4-х секционная она вся горячая, далее многосекционные, на них верх горячий низ холодный. Такое подозрение, что вода не циркулирует по ним.
     
  9. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Давай рассуждать логически, если выходящая из котла вода горячая проходит условно только через батареи, у которых низ т.е. обратка явно прохладная то и на котел она придет тоже прохладная. Но у тебя обратка не многим холоднее подачи. Стало быть вода с подачи где то минуя батареи возвращается в котел. Обвязку котла можно как то выложить. Байпас может какой на котле или бойлер какой нибудь на который трехходовик всю подачу увел и назад не переключил.
     
  10. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    у меня однотрубная система (Ленинградка)
     
  11. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Я уже в курсе. Это что то меняет? Есть подача, есть обратка. Просто для каждой следующей батареи сидящей на одной трубе обратка служит подачей. Сути это не меняет, вода из котла должна пройти через батареи и вернуться обратно. Судя по описанию обратка на котле значительно теплее нежели обратка на батареях. Чудес на свете не бывает, либо ты пропустил какую то цепочку из батарей через которую весь поток шпарит, либо где то есть закольцовка мимо батарей и по ней крутится основной поток.
     
  12. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Если у вас подобная схема подключения то у неё есть свои особенности и это прежде всего низкое циркуляционное давление. Судя по фотографии и по работе у вас стоят обычные радиаторные вентили которые ставят на двухтрубные системы их отличие небольшой показатель по kvs в пределах 1,8 м3/час. Для однотрубных систем применяют специальные вентили, при таком же диаметре их показатель kvs где то 5 м3/час. Попробуйте на каком нибуть радиаторе который не греет замените радиаторные вентили на простые полуоборотные краны Ленинградка.jpg
     
    сергей_минск нравится это.
  13. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    kutzenko.sergej если у него монтаж выполнен по представленной тобой схеме, то краны не сильно помогут, полипропилен под пайку 15 мм из которого сделана подводка не намного шире по проходу чем регулятор. Будем надеятся что байпасы на батарее всё же заужены, иначе совсем беда.
     
  14. Vilard

    Vilard Участник

    Регистрация:
    09.12.14
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Череповец
    Судя по тому что я прочитал, одна труба холодная, другая горячая, возможно воздушная пробка. Проверь по уровню батарею.
     
  15. АлеXXсандр

    АлеXXсандр Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    1
    Всем спасибо за участие, схема подключения как на рисунке, пробки быть не может, воздух стравливал. Я склоняюсь ,что все таки малое сечение трубы и вентилей. Идея с заменой на обычные краны мне нравиться, обязательно попробую в ближайшее время. Спасибо.
     