1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Оптимальное устройство кровельного пирога, икопал.

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Juliazh, 18.08.2010.

  1. Juliazh

    Juliazh Участник

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, как правильно и оптимально по затратам уложить кровельный пирог с Икопалом. Строим дом в Лен.области из газоблока для постоянного проживания. Крыша двускатная. Сейчас выкладывают фронтоны. Кровельщик - это наш знакомый, максимально упрощает всю конструкцию.Стропила через 60 см, в них утеплитель базальтовый толщиной 150мм, обвернутый с двух сторон мегаизолом, обрешетка деревянная, сплошная, далее ОСБ 9мм, Икопал. Все. Вентиляции не будет, по-моему, и конденсат потечет. Как лучше сделать? Да, крыша мансардная. Спасибо.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    В такой конструкции нельзя сделать кровельное покрытие из Исопала на ОСБ плите без того, чтобы под ОСБ плитой не был работающий вентзазор.

    Т.е. на обрешётку необходимо применить супердиффузионную ветрозащиту (напр. Ютавек), потом контррейки высоты мин. 40 мм (если уклон кровли меньше, чем 25 градусов, потом мин. 60мм) и только потом ОСБ плиты и Исопал. В месте конька должен быть по всей длине конька в ОСБ плыте и Икопале 5 см зазор, который закрывается вентзлементом конька (см. Армоурвент Мулти или Ридге на http://www.iko-shingles.ru/documents/accessories/ventilating-your-shingles-roof.xml?lang=ru), на которой потом применится Икопал.

    Т.е. чтобы под ОСБ плитой мог работать вентзазор - двигающийся воздух улицы, с помощю которого потом водянные пары из конструкции могут испарятся в наружное пространство.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz
     
  3. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Ешё дополняю :

    ОСБ плита над контррейками должна быть толщиной мин. 22 мм !!!!

    ЯН
     
  4. Juliazh

    Juliazh Участник

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, Ян, за ответ. А возможно ли укладку Икопала производить на сплошную деревянную обрешетку из дюймовки, без ОСБ с рейками? Вентиляция в этом случае не понадобится?
     
  5. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Да, Икопал можно ложит также на дюймовку, но в этом случае рекомендуюется между дюймовку и Икопал вложить уравнительный подкладочный слой, напр. бытумный пояс или нетканный текстил (иглопробивный). Т.е. чтобы не ровная поверхность дюймовки не появлялась на наружной поверхности Икопала.

    Но вентиляция необходима под любым слоем, на котором Икопал лежит !!! Всё равно, если это ОСБ плита, обычные доски, дюймовка, ....

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом