1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Опыт использования терморегулятора с OpenTherm

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Salus, 30.05.2020.

  1. Salus

    Salus Новичок

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У кого есть опыт использования для управления котлом терморегулятора с OpenTherm? Поделитесь опытом. Особенно интересует контроль температуры ГВС и отображение ошибок котла на экране терморегулятора.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Есть опыт дистанционного управления по этому протоколу при помощи GSM-модуля и приложения ZONT. Температуру ГВС устанавливать можно, коды ошибок котла показывает (прямо в мобильном приложении). Можно не устанавливать датчик наружной температуры, а брать данные с погодного сервера, по координатам дома (указывается положение на карте). Все сделано удобно, используем на своих объектах уже несколько лет.
     
  3. Salus

    Salus Новичок

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Не подскажете модель GSM-модуля? Как он соединяется с платой управления котла? Подходит для котлов всех производителей?
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Модель зависит от марки котла, нужно подобрать на сайте производителя. С платой котла соединяется кабелем (можно проводом ПВС) 2х0,75, подключается к разъему цифровой шины, полярность не важна.
     
  5. Salus

    Salus Новичок

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Не подскажите, какую версию протокола OpenTherm он поддерживает? У терморегулятора SALUS RT520 версия +4.0, самая современная.
     
  6. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Прошивка этого оборудования также периодически обновляется, "конфликтов" версий не наблюдали. Детальную информацию можно узнать из технической документации производителя.
     
  7. Salus

    Salus Новичок

    Регистрация:
    30.05.20
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    SALUS RT520 еще управляет ГВС. А модуль ZONT обладает такой функцией?
    RT520 экран.JPG
     
  8. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да, при подключению по цифровой шине управляет бойлером и всем, что есть в меню котла.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом