  1. Евгений

    Евгений Гость

    при включении в режим отопления не включается вентилятор, на тестере наблюдается кратковременное разовое 220 и далее Е03. прошу помощи знатоков.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А в режиме ГВС?
     
  3. Евгений

    Евгений Гость

    то же самое
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    На кнопку R реагирует? Возможно залип прессостат, или конденсат в трубке прессостата.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    сброс происходит как обычно. прессостат это который на дымоходе стоит? подскажите способы продувки или просушки.
     
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Отсоедини силиконовую трубку от вентилятора и ртом подуй-втяни, прессостат должен щелкать. Потом подсоедини на место и попробуй запустить.
     
  7. Евгений

    Евгений Гость

    дуешь в плюсовую трубку слышится слабое пощелкивание, а в минусовую ничего, как будто пробка там стоит
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Попробуй подуть на включенном котле.
     
  9. Евгений

    Евгений Гость

    спасибо за подсказки, проблема решена, полез в плату по цепи и заменил реле, включающее вентилятор и все котел заработал. реле китайские и качество соответственно.
     
  10. Абориген

    Абориген Новичок

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Неразборный прессостат можно помыть внутри спиртом, закачав его шприцем, (процедуру повторить пару раз, хорошо вытряхивая спирт) затем выпарить остатки, нагревая феном, (без фанатизма конечно). Проверено, работает как новенький.
     
  11. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Согласен с Аборигеном, промывка эффективна, всё работает как новое. Так я заменил на аналогичный прессостат от китайской колонки, не было с собой спирта. Их всех принцип один и тот же, но разница в цене ого-го. Все наши "Кулибинские" изобретения от нашей нищеты, а проклятые, до сих пор загнивающие капиталисты просто меняют на новые. Одним словом-проклятые буржуины!
     
    Абориген нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом