1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ошибки монтажа стропильной системы

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Igor.v.s, 16.02.2017.

  1. Igor.v.s

    Igor.v.s Новичок

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край
    Приветствую всех.
    Прошу помощи у специалистов.
    Фотографий пока нет. У нас снег валит, сложно залезть на крышу. Поэтому пока приложил рисунки.
    Крыша шатёр.
    Опирание стропил на балки перекрытия.
    Теперь что меня беспокоит.
    1. Дал на подпорки лес на выбор из опалубочного, чтобы сэкономить. Строители взяли самый гнилой.
    2. Угловая, коньковая стропила должна опираться на три подпорки, насколько я насчитал. Строители утверждают, что её вообще опирать не надо, её держат нарожники.
    3. По середине комнаты стена. На неё опёрли балки. Балки лежат стык в стык. Опирание на пол стены. Толщина стены 19 см, то есть пята опоры балки 9,5 см. Других соединений между балками нет. Нагрузка на балки предполагается значительная, в качестве потолочного утеплителя выбран керамзит.
    Опирание на стену.png
    4. Угловая, коньковая стропила опёрта на балку наискосок.
    Опирание угловой балки.png
    5. В одном месте угловую коньковую стропилу всё таки подпёрли, но подпорка стоит на балке перекрытия наискосок.
    Опора наискосок.png
    6. Нарожники опёрли по середине пролёта. По моему мнению нарожник должен быть опёрт в районе стены что бы не выгибать балку дугой, особенно в районе выноса над стеной, а перенести нагрузку прямо на стену.
    Подпорка стропилы.png
    7. Две доски нарожников и стропил при удлинении сращены двумя досками по бокам и прошиты гвоздями 120 мм. с загибом с обратной стороны.
    Сращивание двух досок на стропила.png
    8. В месте примыкания стропильной системы козырька нарожники вообще ни куда не опёрты, а тупо прибиты снизу гвоздями к стропильной системе козырька.
    Стропило к козырьку.png
    9. Опирание нарожников и стропил на балки перекрытия не ровное.
    примыкание 1.png примыкание 2.png
    10. Подпорки стропил в месте примыкания только пробиты гвоздями.
    Пока всё что заметил.
    Подскажите это действительно ошибки? Насколько они критичны? Есть ли возможность исправить без сноса всей стропильной системы?
     
  2. Николай Петрушков

    Николай Петрушков Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Да возможно исправить. Вам нужно, что опирается не туда куда надо убрать и поставить другую ногу. А так лучше по месту. Потому что я думаю есть места которые вы и не заметили, что они сделаны не по технологии. Допущено ряд ошибок. Но все можно исправить либо усилить.
     
  3. Николай Петрушков

    Николай Петрушков Участник

    Регистрация:
    15.02.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Мауэрлат как завязан к стенке ?
     
  4. Igor.v.s

    Igor.v.s Новичок

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ставропольский край
    Николай Петрушков, благодарю за помощь.
    Мауэрлат.
    В армопояс вмурованы через 1,6 метра 12е шпильки.
    Внутри в армопоясе на шпильку прикручены четыре гайки с двумя усиленными шайбами между ними. Глубина залегания шпилек около 16 см.
    Сснеговая зона 2, ветровая зона 4.
    Мауэрлат из двух досок 5 на 15. В них просверленны отверстия и доски одеты на шпильки в шахматном порядке. Соответсвенно закручены через усиленную шайбу.
    Думаю ещё их законтрогаить так или иначе.
    Я сам заливал армопояс, поэтому так подробно знаю про крепление, сам туда его муровал.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом