1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Остановить процесс коррозии в системе отопления !!!

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Олег99, 23.09.2010.

  1. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    В конце прошлой зимы сделал закрытую систему электроотопления (котел - Протерм 9 кВт, радиаторы стальные-Керми). Заправил дистиллированной водой. Все работает прекрасно. Большое СПАСИБО участникам форума за квалифицированные советы!
    Спустя 8 месяцев (тоесть сейчас) решил проверить фильтр перед сезоном отопления. Мусора не оказалось. НО, чистая слитая вода (около 1 л), постояв несколько часов преобрела рыжеватый оттенок. Спустя некоторое время появилось небольшое количество осадка (вероятно окись железа). Значит, происходит процесс коррозии.
    Так вот вопрос: Как этот процесс остановить? Ведь из курса химии известно, что дистиллированная вода имеет слабокислую среду рН - от 5,5 до 6-7. Чем можно её нейтрализовать? Питьевой содой или есть какие-то другие, более подходящие щелочи? Как рассчитать их количество на количество теплоносителя (дистил.воды) около 60 литров. Тоесть сколько чего нужно добавить, что бы получить нейтральную среду не вызывающую ржавления радиаторов и теплообменника изнутри.
    Большое СПАСИБО!
     
  2. Олег

    Олег Гость

    Ваша ПАНИКА ничем не оправдана.
    В дистиллированной воде растворяются в той или иной степени все металлы. Естественно растворилось железо. Когда вода постояла на воздухе произошло окисление растворенного железа, результат вы и обнаружили в виде осадка. Но этот процесс произошел вне системы.
    Для устранения коррозии надо обеспечить герметичность отопительной системы. НЕТ КИСЛОРОДА - НЕТ КОРРОЗИИ.
     
  3. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Тоесть Вы хотите сказать, что внутри коррозия отсутствует?
     
  4. Олег

    Олег Гость

    Без кислорода нет коррозии.
    Система должна быть герметична.
    Каждое Ваше вмешательство во внутрь системы приводит к попаданию туда кислорода и активизирует коррозионные процессы.
     
  5. katerina-groza

    katerina-groza Гость

    Чтобы не было проблем лучше ничего не трогать!
     
  6. valeri

    valeri Гость

    а мой муж чистил систему какой-то химией
     
  7. Это от незнания предмета.Теперь вы не ошибётесь )
     
  8. Олег 99

    Олег 99 Гость

    Тоесть? Какого предмета? Не ошибетесь в чем? Не очень понятно...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом