    max79 Гость

    здравствуйте,на котле daewoo dgb100msc пропал напор горячей воды,в чём может быть причина?вторичный теплообменник новый,насос новый,отопление работает без перебоев.заранее благодарен.
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    А можно узнать причину: почему вторичник и насос новые?
     
  3. Валерий

    Валерий Гость

    Подскажите пожалуйста!Купил котел baxi mainfour 24f.В начале сгорел стабилизатор.Отремонтировали его.Год работал нормально.На втором этаже немножко переделали отопление.После пуска котла он быстро нагревался и отключался,показывая неисправность Е06.Кого только не вызывал и другой насос помощнее поставили,думали в системе воздух или мусор.После этого пришел один специалист,понажимал по две кнопки,што то там настроил,поставил другой датчик ГВС на прищепку чуть ниже который находится с лева на верху он сказал что тот неисправен так как в этом месте перегревается и вырубает.Он дал совет нам поставить электрокотел для ГВС отдельно и поставить фильтры так как у нас жесткая вода.После чего через месяц перестала течь горячая вода и в день бывает загорается неисправность уже Е25.Что мне делать.....Если уж ставить фильтр и электрокотел.Есть у нас АРИСТОН,ОАЗИС,ТЕРМЕКС,ЭЛЕКТРОЛЮКС,GARANTERM
     
  4. max79

    max79 Гость

    первый вторичник забился-у нас не хорошая вода,насос дал течь стала срабатывать защита в электрощите это и есть причины замены
     
  5. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Не исключена та же причина.
     
  6. max79

    max79 Гость

    Плохая вода?
     
  7. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    В районах с очень жёсткой водой актуальны только бойлеры. Бюджетно - электрические (попадаем только на тэны), если средства и место располагают - косвенного нагрева (предпочтительно ACV).
     
  8. max79

    max79 Гость

    Но ведь у других работает!
     
  9. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    1. Работает что(какая марка котла)? У европейцев более глубокая модуляция ГВС.
    2. Отрегулирован ли котёл при пуске? Из-за большого давления газа на горелке котёл стабильно перегревает теплообменник.
    3. Существует так называемая "культура пользования ГВС". Поясняю: Котлы Деу очень производительны по ГВС, но при этом(если котёл не 4-го поколения), для регулировки ГВС всего 3 ступени(сегменты на верхнем символе "лейка"). С новья должна быть установлена первая ступень нагрева.
    4. У нас народ, в своей непосредственной "простоте",забитые аэраторы(сетки) смесителя никогда не смотрит. То же самое относится к забитой солями лейке душа(поменять).
    5. Слабый напор воды - уменьшается расход, который не успевает снять необходимое кол-во тепла с первичного кольца. В итоге - пользователю приходиться разбавлять холодной водой, что влечёт за собой перегрев и активной отложение накипи. Поставить насос повышающий давление.
     
  10. max79

    max79 Гость

    А на счёт нашей простоты-это было в точку.Только дело было не в аэраторах,а то что в них застревает,наглухо засело в гибкой подводке.Прочистил,открыл воду и оп-ля-ля-всё гуд.Огромное Вам спасибо,создателю форума респект!!! :grin:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом