1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление не запускается

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем srubnoy, 18.04.2015.

  1. srubnoy

    srubnoy Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1

    Братья, помогите! Поставил котёл Вайлант турбо. Провели газ и запустили газ. Запустил котёл. Спустил воздух из всех радиаторов. У меня на первом этаже 7 радиаторов (второй этаж пока вообще не трогал, наверх перекрыл кранами). Из семи радиаторов нагреваются только четыре штуки. Остальные три ни как не хотят нагреваться (холодные). Чего только не делал (повышал давление в котле, сливал воду в крайнем радиаторе). Ничего не помогает. Выручайте, подскажите.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.2015
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Не нужно паниковать, Для начала попробуйте балансировать радиаторными клапанами. Если схема тупиковая -перекройте все радиаторы кроме последнего. Затем пробуйте постепенно, до прогрева, открывать остальные. Если не получится, то выкладывайте схему отопления с данными.
     
  3. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    а с "водяными" по хорошему попрощались ?
    а то знаете - лом вварить-то недолго..и шайбы прокинуть не проблема..
     
  4. северянин

    северянин Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Какой у Вас диаметр труб от котла и далее. При Вашей площади отопления диаметр должен быть 3\4 дюйма
     
  5. srubnoy

    srubnoy Участник

    Регистрация:
    06.04.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Прикрыл краны на половину на первых четырёх радиаторах. Сразу начали греться последние три. Можно ли так делать? Ничего с котлом Вайланд турбо не случится? И почему при неприкрытых кранах не пробивает всю систему? Котёл новый, трубы разводки отопления диаметр 25, подключение низ обратка, верх ввод. Если я ещё на верхнем этаже запущу 5 батарей, так котёл вообще не потянет.
    Что делать в данной ситуации?
     
    Последнее редактирование модератором: 20.04.2015
  6. Непоседа

    Непоседа Форумчанин

    Регистрация:
    25.02.15
    Сообщения:
    4 529
    Лайки:
    1 273
    Адрес:
    Москва
    srubnoy, Ваше сообщение отредактировано.
    Убедительная просьба не использовать caps lock.
     
  7. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Так нужно делать, это называется балансировкой. Кроме клапанов система балансируется сечением труб. Если сечение недостаточное, то и система будет работать некорректно.
     
  8. северянин

    северянин Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Можете не бояться, с котлом ничего не случится, на последнем радиаторе открывайте кран полностью, и по мере приближения к котлу, краны прикрываются. Этот котёл рассчитан на 250 кв.м. площади.
    Какая установлена температура нагрева воды отопления ? Для начала установите 80 градусов, а по мере регулировки будете снижать температуру и для одного этажа я думаю хватит 60 градусов.
    Ещё раз проверьте по инструкции и удалите воздух из насоса.
    Вопросов много, поэтому будем последовательно их уточнять.
     
  9. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    это что то типа двух трубной стоячной получается, только регулировка кранами ,а когда будете запускать второй этаж это будет вообще труба,нужно было зделать горизонтально проточную ,а вообще найти специалиста по системам отопления который может вам помочь с схемой отопления на обои этажи
     