1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление помещения с высокими потолками

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем daz, 20.11.2010.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А это пусть вам те умники расскажут, которые делали эти полы и придумывали такую замысловатую систему.
     
  2. Лиля

    Лиля Гость

    эта система указана в инструкции по применению вуконтурного котла "Очаг", и очень многие пименяют эту систему отопления, так как дом остается а домашние уходят на работу и дрова некому забрасывать через каждые три часа, подключается электротен самосточятельно, это в принципе нас устривает, но вот почему так много накручивает электичество , хотя два тена по 1.5 не могут столько кушать эл. Или я ошибаюсь. Спасибо за отклик.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    1,5*2=3 кВт 3*24=72 кВт не так уж и далеко до 80. Может вы их выключить забываете? Может у вас теплоизоляция полов не сделана, что всё тепло в пол уходит? Может там совсем не 1,5 кВт ТЕНы? а может у вас электро-счётчик самоходный?
    Вариантов как видите валом.
     
  4. serg

    serg Гость

    был бы кашпировский- он бы ответил.
    мож у вас остывает быстро.
    так не скажешь.за глаза.
     
  5. Лиля

    Лиля Гость

    да нет в этот раз у нас все в порядвке, сделано как надо, мы их уже не в первый раз переделали, может вы верно говорите, по поводу 3*на 24 оно так и выходит, а выключать мы их не выключаем стоят на автомате, а если на самом деле выключить, то может быть и будет по меньше, надо попробовать и так тоже, только запустили систему будет конечно вопросов много пока все сами неизучим проанализируем и т.д. , сейчас вродебы темпиратура плюсовая может быть и не надо этитены включать, а так котел протапливать и пусть система потехонечку остывает. А тепло на самом деле держиться в теплых полах долго это я уже подметила. Спасибо за ответ.
    Проблема теперь, где достать уголь, дрова быстро схорают.
     
  6. Васятка

    Васятка Гость

    В Вашем случае я бы рассмотрел варианты:
    1. Тепловентиляторы типа ВОЛЬФ или Вулкан.
    2. Воздушное отопление. но для этого нужен стационарный теплообменник и разводка вентканалов.

    в обоих случаях нужно подключение к внутренней системе отопления.
     
  7. Rouslan

    Rouslan Участник

    Регистрация:
    03.12.09
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Донецк
    посмеялся, а автомат к чему подключен? к какому датчику? Что он меряет? И какая там стоит температура? Как только найдете ответы на эти вопросы - так сразу начнет меньше мотать
     
  8. Юрий

    Юрий Гость

    По инфракрасным обогревателям: они бывают электрические и газовые, последние разделяются на пламенные и каталитические. И еще они различаются по температуре излучения, что важно. Физиологически человеку наиболее приятно низкотемпературное излучение (50 -80 градусов), то, что дают печки (но не камины!). Есть сообщения, что высокотемпературное (несколько сот градусов) тепловое излучение то, что дают ИК обогреватели) приводит к раку кожи. Да и по ощущениям оно не комфортно. Т.е. если его использовать, то направлять надо не на людей, а на стены.
    Вообще вопрос об отоплении надо начинать с теплозащиты помещения, а не с выбора теплогенератора. Если теплозащита плохая, никокой теплогенератор не вытянет. Заранее можно сказать, что поскольку зал используется редко, хорошо помогут термоставни. Отличное средство - теплорекуператор, но для редкого использования он может оказаться невыгодным. Это надо считать. Еще одно средство: в уголке поставить воздуховод с вентилятором, чтоб он перегонял подпотолочный воздух вниз, в высоких помещениях все тепло сосредотацивается наверху.
    Протапливать зал надо начинать не позднее чем за сутки до использования, быстрее вы стены не прогреете. А если вы поверхности (стенв, пол, потолок) не прогреете, а нагреете только воздух, в звле все равно будет зябко и неприятно, потому как половина теплообмена человека происходит через излучение.
    Если в зале есть естественная вентиляция (а она должна быть), на период протапливания она должна быть перекрыта.
    Я бы посоветовал вам каталитические газовые тепловентиляторы разработанные институтом катализа им. Борескова (Новосибирск) для теплиц. Их большое преимущество в том, что за счет катализа их выхлоп столь чист, что его можно направлять прямо в помещение, без всяких дымовых труб. КПД практически 100%. Когда не нужны, можно их убрать.
     
  9. Лиля

    Лиля Гость

    автомат подключен к общему счетчику, темпиратура стоит не более 21гр С
    и на что надо больше обратить внимание
    еще раз благодарю, что отвечаете
     
  10. Евгений

    Евгений Гость

    Лиле.
    Вам нужно поставить ТРМ-1 и врезать датчик температуры. Тэны должны включаться, когда температура упадет ну скажем до 45 град С и выключаться при 50 град С. В этом случае Тэны не будут работать, когда печь с нормальной температурой работает ( выше 50 град С) и включаться станут только когда печь начнет остывать, типа дождаться вашего прихода ( до новой растопки).
    Это вариант работает не один год. Можно просто тупо поставить тэны с терморегулятором применяемые в водонагревателях и также отстроить.
     
  11. ribakow.fthj2010

    ribakow.fthj2010 Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    264
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Cобственнои мощность котла расчитана из условий высоты потолков2,7-3м.и общей площади.Думаю не составит труда расчитать мощность котла и под ваши потолки.Может посути просто не хватает мощности самого котла для обогрева помещения.Ну и конечно соответственно подбор радиаторов по мощности котла.
     
  12. daz

    daz Гость

    Я понимаю, что на такую площадь и высоту мощность должна быть поболее. Еще и здание следовало бы утеплить. Но что есть, то есть. Есть выделенная электрическая мощность и от нее приходится плясать. Радиаторы то же уже стоят, примерно на такую же мощность. Чудес не бывает, но делать надо.
     
  13. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Это как это? Мощность из условий высоты потолков? :laugh1:
    "В огороде бузина, а в Киеве дядька"

    И как считать мощность котла под потолок!?! Что бы котёл, вернее его мощность влезли под потолок!?! Ерунда какая-то. Мощность котла считается исходя из естественных теплопотерь здания через ограждающие конструкции. Причём тут потолок? :scratch one-s head:
     
  14. ribakow.fthj2010

    ribakow.fthj2010 Активный участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    264
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Вот автор сразу понял о чем я.А профи сразу к словам и к выражениям придираться начинают.Вообще я думаю что мощность котла выбирают исходя из того-какую площадь нужно отопить,минус(или плюс)теплопотери.
     
  15. Лиля

    Лиля Гость

    Дорогие умники ! Большое вам спасибо за вашиответы и советы они очень нам помогают, сейчас мы полностью отключили тены так как темп. плюсовая на улице, и протапливаем пока только дровами хотим посмотреть что получается, но к сожалению котел всетаки очень много есть дров и нам посоветовали попробовать топливные торфянные брикеты, кто нибудь про это знает, что можите сказать, так как уголь очень дорогой и достать его нет возможности мы пишли именно к этому мнению, но каково мнение умников, заранее благодарю за помощь.
     
Похожие темы
  1. Вячеслав
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    19 473
  2. Ольга
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    9 891
  3. владимир
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    4 051
  4. Вадим
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    12 900
  5. blago
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    6 387
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом