    Подскажите, пожалуйста, какую полипропиленовую трубу выбрать на отопление. Есть в продаже с алюминиевой прослойкой, есть с красной стекловолоконной. Перепаивал у тёщи небольшой кусок трубы с красной прослойкой на полотенцесушитель в многоквартирном доме, пока держит.
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    594
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, нужно выбирать армированную алюминием. Перед пайкой её обязательно зачищать - снять кромку специальной "зачисткой" (имеет вид конуса с ручкой, который вставляется во внутреннюю часть трубы и несколько раз проворачивается, чтобы снять заусенцы алюминия после обрезки трубы).
     
    Transformator нравится это.
  3. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Спасибо за консультацию. Буду брать с алюминием.
     
    Инженерные Инновации нравится это.
  4. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Вот, оказывается, с этой трубой есть нюансы.
     
  5. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    594
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Со всеми трубами есть нюансы - по технологии, пользованию инструментом и т.п.
     
    Transformator нравится это.
  6. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Инженерные Инновации, Разрешите ещё вопрос по сечению труб. С первого этажа от 32 трубы на третий этаж на один радиатор достаточно будет 20 трубы? Все радиаторы алюминиевые 12 секций.
     
  7. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    594
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, трубы на один радиатор достаточно.
     
    Transformator нравится это.
  8. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Здравствуйте. Какое всё же подключение радиаторов предпочесть? Мнения расходятся. Боковое с одной стороны, диагональное вход сверху слева, выход справа снизу, или вход слева внизу, выход справа внизу?
     
  9. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    594
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Теплоотдача радиатора не зависит от типа бокового подключения (можно легко проверить, прочитав паспорт любого радиатора с универсальным подключением - лево/право/диагональ). Теплоотдача также не зависит от бокового или нижнего подключения, один из ведущих производителей панельных радиаторов Kermi даёт одну таблицу расчета теплоотдачи для тех и других радиаторов. Поэтому, предпочтения могут опираться на другие резоны, например, на эстетику (как больше подходит для интерьера).
     

    Вложения:

  10. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Здравствуйте. Разрешите ещё раз вопрос. К каждому из восьми радиаторов в моей системе достаточно будет подключиться 20 полипропиленовой трубой? То есть из котла выходит 32 труба на все восемь радиаторов. Три радиатора на первом этаже подключены один 20 справа и два 25, к каждому сужение 20? Подымаю на второй этаж 32 трубу, от неё опять на два радиатора сначала 25 трубой, к каждому радиатору 20? Дальше от 32 на третий этаж уже веду 25 трубой к двум радиторам слева, к каждому опять 20 подключаюсь? А с первого направо от 32 веду 20 трубой сразу на третий к последнему радиатору? Извините, что так подробно, боюсь ошибиться. И ещё. Как соотносятся трубы к дюймам? 32 - один дюйм, 25 - три четверти, 20 - пол дюйма?
     
  11. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    594
    Лайки:
    59
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Все верно.
     
    Transformator нравится это.
  12. Transformator

    Transformator Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Химки московская область
    Большое спасибо.
     