1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отопление

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем максим, 18.10.2005.

  1. максим

    максим Гость

    добрый день, у меня автономная система отопления в 3 этажном загородном доме. На последнем этаже одна батарея чуть теплая. Система двухтрубная. Прямая труба, подходящая к этой батарее горячая, обратная чуть теплая, сама батарея 1,4 м. Сверху теплая внизу холодная. Термостат Овентроп открыт полность. Воздуха нет. Другие батареи на этом этаже работают нормально. Разводка на этаже сделана через гребенку, соединения сварные полипропилен. Радиаторы панельные Керми 11 типа. Спасибо.
     
  2. Тимон

    Тимон Гость

    Прямая труба, подходящая к этой батарее горячая...
    Значит эта батарея не тупиковая? Замените термостат - он, возможно, сдох....
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом