1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Отрезали 4 куска арматуры в краю п-образной плиты. что делать?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем astroman, 17.03.2010.

  1. astroman

    astroman Новичок

    Регистрация:
    17.03.10
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! у меня произошел такой "ужас" (или даже "ужас-ужас"): во время ремонта строители проявили инициативу и распилили арматуру в П-образной плите. Дом жилой. Работы ведутся на последнем этаже, соответственно распилили плиту между последним и предпоследним этажами. отрезали 4 куска арматуры (две десятки и две двадцатки)в краю П-образной плиты. вырезали куски по 16-17 см. Размер плиты 6м*1,8м, расстояние до края плиты - ок.1,8м и ок.4м соответственно. При этом лпита лежит ребрами вверх. здание построено в начале 1990-х. Рядом лежит плита ПК (размер судя по всему 6м*1,2 м). в ней тоже "скреативили":прорезали 4 пустоты (общая длина прозера ок.60-70 см).
    интересуют следующие вопросы:
    1) рухнет ли какя-либо из плит? если да, то когда?...пока не рухнула
    2) что делать? как услилить данную конструкцию с наименьшими сложностями?
    заранее спасибо.
     
  2. Антон_Киров

    Антон_Киров Активный участник

    Регистрация:
    27.02.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Кировская область
    может схемку набросаешь? а то как то не очень пока понятно
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    вырезана несомненно рабочая арматура. нужно прекратить доступ сверху на поврежденные плиты. Дайте отчетливые схемы или фото, поможем. Если есть возможность, установите распорки, поддерживающие эти плиты и распределяющие их вес на нижележащие плиты в нужных местах - только под руководством дипломированного инженера с опытом работы или же здесь насоветуем. будьте осторожны!!! Эти плиты должны разрушиться, но от какой именно нагрузки- неизвестно. Возможно, собственный вес будут держать долго-сейчас же держат! Но рассчитывать на это нельзя. Вряд ли их испытывают на работу с частично демонтированной арматурой.
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    вырезана несомненно рабочая арматура. нужно прекратить доступ сверху на поврежденные плиты. Дайте отчетливые схемы или фото, поможем. Если есть возможность, установите распорки, поддерживающие эти плиты и распределяющие их вес на нижележащие плиты в нужных местах - только под руководством дипломированного инженера с опытом работы или же здесь насоветуем. будьте осторожны!!! Эти плиты должны разрушиться, но от какой именно нагрузки- неизвестно. Возможно, собственный вес будут держать долго-сейчас же держат! Но рассчитывать на это нельзя. Вряд ли их испытывают на работу с частично демонтированной арматурой.
     
  5. Игорь

    Игорь Гость

    если плита лежит ребрами вверх и паразиты выпилили кусок плиты пола, нижележащей то есть, то речь идет о фрагменте ребра. Это элемент сжатый и его восстановление не так драматично, как восстановление арматуры нижнего слоя. дайте схемы.
     
  6. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Игорь, это не П-образная плита, это плита-корыто (рядом ПК). Арматуру, скорее всего, выпилили вместе с бетоном сжатой зоны. Дело плохо. Нужно восстанавливать арматуру и бетон.
     
  7. Игорь

    Игорь Гость

    Понимаю, что корыто, дорогой Инженер. Думаю, ребро, торчащее вверх из перекрытия мешало, к примеру, проложить трубу. Есть идея наложить прокатный стальной элемент на это ребро и привязать его к телу ребра. Очевидно, пострадало не ребро, а два смежных ребра. Можно ли ограничиться парой уголков, вложенных в зазор между этими ребрами- пока неясно. неясен зазор, заказчик не дает уточнений.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия