Падение давления в системе отопления (каждый день на на 0,5 атм)

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Мила, 12.10.2012.

  1. Мила

    Мила Гость

    заменили подпитывающий крпан. теперь давление опять начало падать, и прилично - примерно 1,5 атм в сутки. Давление в расширительном баке 1,8 атм., бак рабочий, когда его снимали проверять давление - слили примерно 3 литра воды, утечек вроде нет. В выходные попробуем сделать опрессовку. Надо делать холодной водой или можно горячей и добавить давление? А кроме утечек может быть еще какая-нибудь причина?
     
  2. Александр

    Александр Гость

    Посмотрите автоматический воздухоотводчик - через нипель может бежать вода - разобрать и прочистить от накипи и грязи или поставить новый.
    Если он в порядке, то проверяйте систему.
     
  3. Мила

    Мила Гость

    вода из воздухоотводчика не бежит, но когда трогаешь носик, то палец мокрый. А должен быть сухой? А колпачок на водухоотводчике д.б. закручен или снят?
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вряд ли.
    Может быть мокрым, когда срабатывает. Раз вода не бежит, дело не в нем. Бежать прилично должно, при падении 1,5 атм. в сутки.
    Не должен быть закручен до конца.
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Утечка через воздухоотводчик видна по высолам и колпачёк не должен мешать выходу воздуха.
     
  6. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Есть еще один вариант который Вам стоит проверить..Выйдите на улицу и посмотрите на дымоходную трубу. Посмотрите какой цвет дыма ...если как бы парует,то возможно разгерметизация котлового блока. ТОГДА СНИМАЙТЕ ГОРЕПКУ И ПРОСИТЕ ОПРЕССОВАТЬ КОТЛОВОЙ БЛОК -5.1БАР. На горячем котловом блоке вы не увидите утечку она превратится в пар..только на холодном в виде капель.
     
  7. Людмила

    Людмила Гость

    Слышала котел расчитан только на три атм.7
     
  8. Александр

    Александр Гость

    При превышении 3 атм. срабатывает предохранительный клапан, да и зачем нужно высокое давление - оно ничего не даёт.
    Самое норма - 1 атм.
     
  9. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Посмотрел инструкцию...действительно 3 бар по воде.Когда мы сдавали акты гидростатических испытаний всей системы( котельное оборудование отопительная система) надзорным органам опрессовка должна проводиться 5.1бар иначе акт не подписывали. Группа безопасности срабатывает при 3бар, у котла по воде тоже 3бар.Как то все на пределе,т.е. если группа безопасности не сработает то, что котлу КИРДЫК..?
    Я бы такую технику не взял..
     
  10. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Сами тот поняли, что сказали?
    3 бар - это максимальное давление котла. Рабочее от 0,5 бар. Кому нужно держать в системе отопления частного дома 3 бар. давления?

    Систему прессуют 1,25 от максимального. Закрой котел и прессуй систему, насколько тебе нужно.
    А вы в курсе, что эта техника вся так сделана, что бытовая, что промышленная. Вся разница только в значениях давлений.
     
  11. Людмила

    Людмила Гость

    Купили новый воздухоотводчик, поставили, с него фрнтаном хлещет вода. вернули старый - с него тоже пошла вода. Сняли воздухоотводчик вообще, перекрыли кран к водоотводчику - давление вроде перестало падать. пока наблюдаю.
     
  12. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Кому нужно держать в системе отопления частного дома 3 бар. давления? (ЦИТАТА) ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ СУТИ МОЕГО ОТВЕТА. Еще раз специально для Вас..Дело в том,что иностранные производители суют в РОССИЮ различные марки котлов которые работают правильно только при их погодных условиях. Вспомните уроки физики, что вода закипает при давлении 0,5 бар примерно 80С, при давлении 1,5 бар температура закипания 120С. ВОТ ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ СТАВЯТ ОТ 1.5 ДО 2.О БАР ,а промышленных еще выше..Надеюсь Вы поняли мое отношение к таким котлам..я же живу в России.
     
  13. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    :grin: :grin: :grin:
    Вода закипает при 100 гр.С при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст.
    При избыточном давлении она закипает с более высокой температурой.
    Избыточное давление выше атмосферного. Избыточное давление это то, что показывает манометр.
    Учите физику.
    Давление устанавливается относительно высоты здания, точнее, от высоты водяного столба по вертикали от измерительного прибора (манометра) до верхней точки закрытой системы плюс не менее 5 м.вод.ст. Т.е., не меньше чем 0,5 бар избыточного давления в верхней точке закрытой системы должно быть. Для стабильности работы.
    Они прекрасно работали раньше, работают и будут работать в наших погодных условиях. Только прямые руки и мозги иностранные производители забывают в комплекте к котлу приложить. :grin:
     
  14. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Ну наконец вспомнили физику,ТОЖЕ САМОЕ написано выше..Зачем повторяться..
     
  15. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Написано следующее:
    Это тоже самое????
    :shok: :grin:
    Физику вам надо повторить, после подобных высказываний.
     