1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Плохо греет воду котёл в режиме зима Baxi Main 24 Fi

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Иван Ахремчик, 12.02.2021.

  1. Иван Ахремчик

    Иван Ахремчик Новичок

    Регистрация:
    12.02.21
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    Добрый день !

    Возникла проблема. Котёл Baxi Main 24 Fi.

    Летом котёл работает хорошо. Поднимает хорошо температуру нагрева, вообще никаких к нему претензий нет.

    Однако приходит зима и начинаютя вопросы к котлу. Отопление в квартире идёт через котёл. Батареи греет хорошо, тепло. Но !!!! Вода в кранах становится теплой, выше 40 градусов просто не греется. Итого в душе я моюсь можно сказать летней водой. Подхожу к трубам (на котле которые) трогаю их и получаю результат:

    1. Вода которая на батареии которая идёт - просто кипяток.
    2. Вода на краны - тёплая. Просто чуть тёплая.

    Ванну не принять, толком воды горячей нет. Только в доме тепло.

    Подскажите где искать проблему. Спасибо
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А если переключить на летний режим?
     
  3. Иван Ахремчик

    Иван Ахремчик Новичок

    Регистрация:
    12.02.21
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    Если переключаю на летний, то эффект такой же.
    Если переключить и подождать минут 10-20 то вода будет теплее идти, но не идеал.
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А какой проток ГВС л/мин?
     
  5. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Похоже на не настроенный газ. клапан.
     
  6. Иван Ахремчик

    Иван Ахремчик Новичок

    Регистрация:
    12.02.21
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    По ГВС не подскажу. Прочитаю инструкцию тогда только.

    Есть какая возможность проверить самому либо надо вызывать мастеров
     
  7. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Проток гвс можно померить банкой и секундомером. Для настройки газ. клапана нужен мастер.
     