Почему падает давление в системе?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Serg, 27.08.2012.

  1. Serg

    Serg Гость

    Привет всем. У меня закрытая система отопления. Я накачиваю 1,5атм, стоит цирк.насос, все работает отлично, но через 2-3 дня давление постепенно падает, утечки нигде нет, и начинается шум текущей воды в радиаторах(радиаторы биметалл. Может кто подскаже в чем тут дело?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Волшебства не бывает. Где-то есть микроутечки, которые вы не видите, а вода успевает испаряться. Как вариант, такие проблемы решаются поиском утечек на холодной системе, с повышенным давлением. Если есть возможность отсекать систему от котла, можете проверить перекрыв краны. Тогда будет видно где утечка, в котле (если при отсечении системы, давление на манометре падает), или в системе (если давление на манометре не падает). Это конечно если манометр у вас в котле стоит.
     
  3. Serg

    Serg Гость

    Если есть утечка, то в доме была бы вода: либо под батареями, либо в кочегарке - нигде не видно!
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Расширительный бак на отоплении когда-нибудь проверяли?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    системы подпитки нет?
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Опять же, волшебства не бывает. Не может теплоноситель куда-то просто так деваться. В подпитку не может уходить, потому как там давление выше, не может вечно уходить в расширительный бак, потому как при нагревании тогда рано или поздно будет подрывать аварийный клапан или давление будет скакать.
    Вам нужно определить место где идёт утечка. Если в котле, возможно через теплообменник уходит и тут же испаряется. Случалось видеть объекты, где неудачно спаянные соединения из полипропилена (даже не резьбовые, а спаянные), пропускали постоянно теплоноситель. При этом мокро нигде не было. Поэтому ищите утечки.
     
  7. Serg

    Serg Гость

    Я, конечно, согласен, что так не должно быть постоянно. Отопление паянное,но может и в котле. Тогда наверно можно поднять давление на холодном котле и внимательно осмотреть внутренности, так? Ладно, будем искать!
     
  8. serega77

    serega77 Гость

    А какой котел стоит? Не бакси случайно? Перекрывай все радиаторы, если есть краны на них.Или отсекай систему от котла- будешь точно знать где идет утечка. Очень часто на двухконтурных бывает утечка в местах соединений, но она настолько мала(как в твоем случае),что теплоноситель попросту испаряется.Но скорее всего протекает в местах соединения радиаторов(американка, муфта и т.д.) Проверяй только на холодную, при работающем отоплении вообще ничего не найдешь.
     
  9. Serg

    Serg Гость

    Котел производства местной фирмы, в нём чисто, нашёл подкапывание в соединениях бабочки на одном радиаторе, причем с обеих сторон, но пока не знаю в этом ли причина, потому что доливать приходится по пол ведра в две недели!
     
  10. Serg

    Serg Гость

    Да, экспанзомат с магазина, должен был быть уже закачан, но я ,честно, даже не проверял! Тут уже нашел старый рессивер, думал было сменить РБ, но теперь, наверно не стоит, как думаешь?
     
  11. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Проверь.
    А когда у вас на машине спускает колесо, то вы его сразу меняете на новое или, все-таки, пробуете сначала накачать? :grin:
     
  12. Serg

    Serg Гость

    Да не в этом дело, просто у всех моих знакомых система открытого типа, доливают очень редко и никогда нет шума текущей воды!
     
  13. Serg

    Serg Гость

    Да и получается, что давления то в системе практически нет, только лишь высота РБ, а это 2-3м!
     
  14. Serg

    Serg Гость

    Ну а по поводу колеса, то я думаю, что ни один водитель не станет пытаться накачивать на дороге спущенное колесо, а сразу будет ставить запаску!
     
  15. kia3737

    kia3737 Активный участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    160
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Если утечек нет, значит вода на подаче газированная.
     