1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Почему плавится кабель тёплого пола?

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Андрей Боровик, 28.01.2017.

  1. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Почему плавится кабель тёплого пола? В чём причина? Подскажите и расскажите, что нужно делать. Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.01.2017
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Перегрев, некачественный кабель, пробой кабеля, КЗ, неверная работа регулятора, датчика температуры.
     
  3. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    так что нужно сделать?
     
  4. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    как узнать причину и как исправить?
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Методично проверять каждый вариант. Некачественный кабель невозможно исправить. Пробой можно найти только добравшись до кабеля. Есть муфты для ремонта битого кабеля. Датчик и регулятор по электрической схеме проверяются. Перегрев определяется измерением температуры над кабелем, во всех местах, особенно под предметами и покрытиями, которые могут привести к перегреву (половики, тряпки, ковролин на резиновой основе и т.д.)
    Если он у вас уже поплавился, может быть и короткое замыкание. Менять нужно. Или забыть о тёплом поле.
     
    Владимир К. нравится это.
  6. Mihom

    Mihom Консультант

    Регистрация:
    23.11.14
    Сообщения:
    286
    Лайки:
    29
    Адрес:
    Саратов
    Добрый день.
    Андрей Боровик, Ваша ситуация не очень понятна. Опишите:
    1. Где установлен кабель (помещение, под плиткой, в стяжке?)
    2. Марка и производитель, метраж, мощность?
    3. Как установлен терморегулятор? Где и как установлен термодатчик или вы используете датчик воздуха? и т.п.
    3. Марка и производитель терморегулятора.

    Ну и в целом, как вы определили что кабель плавится?
     
  7. bestelectro

    bestelectro Участник

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правило, кабель теплого пола может оплавиться при достаточносильном перегреве. Этот перегрев может возникнуть при неправильном монтаже кабеля. Например, кабель уложен под тяжелой мебелью без ножек или в процессе укладки применялись гипсовые маяки или на теплый пол положили тяжелый ковер на резиновой основе.
    Если кабель оплавился, нужно вырезать порежденный участок, при условии, что он не более 10 % от всей длины кабеля. Вырезанный участок можно заменить обычным токоведущим проводом соответствующего сечения. Для дальнейшей эксплуатации желательно устранить причину перегрева.
     
  8. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    А можно куском того же тёплого кабеля,а не обычным кабелем заменить?
     
  9. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    под плиткой энерджи мат 6,1-1000Вт.терморегулятор установлен 90см от пола.датчик установлен как написано в инструкции.марка терморегулятора ТК03.он не грел я вскрыл плитку под термодатчиком,а там все поплавлено
     
  10. bestelectro

    bestelectro Участник

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Упс! А, откуда у Вас кусок такого же теплого пола?
    Если Вы его отрезали при укладке, то о восстановлении можно забыть. Или перекладывать целиком.
    Если у Вас есть еще один комплект теплого пола ТАКОГО ЖЕ метража, что и уже уложенный и Вам не жалко отрезать от него кусок, а остальное ВЫКИНУТЬ, то можно. Но сначала нужно определить и устранить причину оплавления.
    Если оплавился кабель под термодатчиком, возможно последний установлен не по инструкции и пересекается с греющим кабелем. Коль скоро кафель снят, можно проверить этот момент и переложить гофру с датчиком параллельно кабеля, не касаясь его.
     
  11. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    не понял.как отрезал при укладке?
     
  12. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключение в те клеммы.
    Если кабель в ПВХ обмотке, то возможен перегрев. Если в тефлоне то плевать на коврики.
     
  13. Андрей Боровик

    Андрей Боровик Новичок

    Регистрация:
    27.01.17
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    ну мне кто не будь ответит?А то мне вилы жена пресует
     
  14. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Клеммы смотрели, датчик туда воткнут?
     
  15. Владимир К.

    Владимир К. Форумчанин

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4 073
    Лайки:
    1 078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На стене и полу?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Электрические теплые полы