1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Почему выбивает автомат при включении однофазного стабилизатора в трёхфазную сеть

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Дмитрий, 06.12.2010.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    почему выбивает автомат при включении однофазного стабилизатора в трёхфазную сеть
     
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    Подробнее если можно:как подключаете,какой автомат(вводной или на стабилизаторе,их ампераж).А первее всего проверьте цепь на замыкание:от автомата до стабилизатора,также работоспособность стабилизатора
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Стабилизатор подключается к 16А автомату, а выбивает вводной 40А трёхфазный. В другом месте этот стабилизатор работал как часы. Есть подозрение, поменять тип автомата на D.
     
  4. ить

    ить Гость

    подозреваю на вводе стоит не автомат а узо(либо диф,автомат) А ОТРАБАТЫВАЕТ ОНО Т,К, ЕСТЬ ТОК УТЕЧКИ (перекос фаз) если поменять УЗО на автомат проблема исчезнет
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом