Подключение дифавтомата

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Konstantin, 10.07.2006.

  1. Konstantin

    Konstantin Гость

    У большинства импортных ДА (Moeller, Siemens) входная сеть подключается сверху (контакты 1,3), а нагрузка - снизу (контакты 2,4). Для моего варианта установки распределительного шкафа удобнее нагрузку подключить сверху (к контактам 1,3), а входную сеть снизу (к контактам 2,4). Будет ли правильно при этом работать ДА (или АВ+УЗО). Если это нельзя делать, то как выйти из этого положения?
     
  2. electro

    electro Гость

    предыдущий топик
     
  3. CTAPK

    CTAPK Гость

    На счёт расположения подвода питания (фаза-ноль) есть из последних выпусков серии АВВ диф. автоматы у которых произвольное подключение.А насчёт верх-низ, то советую изучить руководство к диф. автомату, из которого ясно, что это не возможно.И я не представляю причину из-за которой нельзя изменить коммутацию щита.
    Я уже не раз встречал (по моему мнению - неправильную)верхнюю коммутацию нагрузки.
     
    Последнее редактирование модератором: 17.05.2016
  4. Разница была только у очень древних УЗО и ДА,где присутсвовала электронная начинка,и требовалось питания для внутреннего усилителя,все современные УЗО и ДА-электромеханические,и к направлению тока нечувствительны.
     
  5. Андрей

    Андрей Гость

    Подключаю 4-х полюсный дифавтомат АВВ-25А.Выбивает при подключении нагрузки любой. Причина?
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Пока не дождался ответа,порылся в Инете.Что, если в розетках перепутаны Ноль- Земля,дифавтомат работать не будет? Ещё раз спасибо!
     