1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение духового шкафа и варочной панели

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 16.07.2008.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте!

    Необходимо подключить новый духовой шкаф, который управляет варочной панелью, то есть ручки управления варочной панелью находятся на духовом шкафу, то есть она зависимая.

    Что сделано:
    1. Купил 2 метра трех жильного кабеля, многожильная медь 4 квадрата.
    2. Вилка с розеткой на 32 ампера, как для электроплит.
    3. Подсоединил: желто-белый провод к земле, коричнево-белый предполагал как фаза, сине-белый предполагал как ноль.
    4. На духовом шкафу вскрыл колодку подключения:
    4.1. Земля указана явно, к ней подключил желто-белый провод.
    4.2. К клеммам «L», их три, они объединены двумя перемычками, предполагал, что это фаза, подключил коричнево-белый провод.
    4.3. К клеммам «N» , их две, они объединены одной перемычкой, предполагал, что это ноль (нейтральный), подключил сине-белый провод.
    4.4. Прозвонил тестером, земля и ноль не звонятся.
    5. Варочную панель подключил к духовому шкафу несколькими колодками, разных цветов.
    6. Вскрыл вилку от штатной электроплиты, там провода таких цветов: желтый явно земля, коричневый вроде как фаза, на нее сведены 3 клеммы, синий вроде как ноль, на нее сведены 2 клеммы.
    7. Подключил к штатной розетке новую вилку от нового духового шкафа. Выбило автомат на электроплиту в щитке квартиры и автомат на 2 направления в общем щитке на квартиру на лестничной площадке, погас свет.
    8. Автоматы включил, подключил штатную плиту, в ней все работает: и духовой шкаф и электрические конфорки.


    Вопросы к экспертам:
    1. Где я ошибся в подключении духового шкафа.
    2. Духовой шкаф можно подключать без варочной панели.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вы не выполнили основное требование мануала по части подключения данного бытового изделия к электросети - вместо того, чтобы воспользоваться услугами специалиста, полезли сами...
    .
    В мануале должна быть табличка по вариантам подключения.
    .
    Приучайся рисовать, когда чего-то хочешь выяснить - так всем гораздо понятней что к чему и почему ты соединил. Наглядно видно где портачка, если она есть.
    .
    Чего за комплект у тебя - марка, фирма?
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Вчера в Кухнистрой допоставили мануалы, так по приведенной там схеме все именно так нарисовано как я и сделал.
    Единственное, что может быть в розетке перепутана фаза и ноль. Наш местный электрик сказал, что для штатной плиты это не критично, а для буржуйской имеет значение.

    А советы типа: "вместо того, чтобы воспользоваться услугами специалиста, полезли сами..."
    оставьте при себе
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так показали бы фрагменты схем и укажите типы аппаратов, а то с объяснений "на пальцах" трудно отловить ошибку, если она имела место.
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Картинка со схемой подключения по адресу:
    http://www.dokaservice.ru/pravdh.html

    1. Земля указана явно, к ней подключил желто-белый провод.
    2. К клеммам «L», их три, они объединены двумя перемычками, предполагал, что это фаза, подключил коричнево-белый провод.
    3. К клеммам «N» , их две, они объединены одной перемычкой, предполагал, что это ноль (нейтральный), подключил сине-белый провод.

    Схема подключения имеется на крышке узла подключения, там 3 схемы, делал по самой нижней, для схемы подключения к однофазной сети 220 вольт. Перемычки уже стояли. Я их только дополнительно протянул, после подсоединения провода.

    Духовой шкаф Ariston Hotpoint HB 10 A.1
    Варочная панель Ariston-Hotpoint KBT 6004, в ней большие колодки подключения: белая, красная, желтая, зеленая и одна маленькая синего цвета. В мануле, в схеме подключения, на эту панель, место подсоединения этой маленькой колодки, синего цвета из нее 2 провода, занято точно такой колодкой, 2 провода от которой уходят в духовой шкаф. Рядом есть пустое аналогичное гнездо, туда эту синюю колодку от варочной панели и подсоединял.
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По цветовым маркировкам ошибки не нашёл. На первый взгляд всё верно. Именно по подключению в однофазную сеть.

    По взаимному подключению. Насколько понятно из описания, варочная поверхность подключается не сетевым шнуром, а штатными разъёмами к духовке. Может тут косяк? img_145732.gif
     

    Вложения:

    • img_145732.jpg
      img_145732.jpg
      Размер файла:
      35,6 КБ
      Просмотров:
      89
  7. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Возможно несоответствие автомата току, потребляемому новым комплектом.
    Если вышибает при выключенном комплекте, то берите тестер и меряйте фазный провод (проверьте указателем напряжения, что на этом проводе, после включения в розетку, будет фаза) относительно нуля и земли.
    Отсоедините разъёмы поверхности от духовки. Посоедините тестер к фазе и нулю (земле) подготовленной вами вилке комплекта. Если замыкание, то сразу проверяйте вход духовки (вполне может быть замыкание ещё с завода). Если норма, включайте различные режимы духовки и следите за изменением сопротивления. (должны быть десятки ом.) После проверки духовки последовательно, в соответствии с маркировкой подключайте разъёмы варочной. И так до обнаружения "короткого".
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Подключение духового шкафа и варочной панели - конечный разбор полетов

    Доброго дня!
    С проблемой разобрался, тема закрыта.
    Большое спасибо sergey_sav, за активное участие в разруливании проблемы.

    Поиск проблемы происходил следующим путём:
    1. Вскрыл заднюю панель у штатной плиты, проверил пробником правильность подвода фазы и нуля из розетки. Ошибки не было. Коричневый провод – это фаза, синий провод – это ноль.
    2. В моем подсоединении питающего провода к новой духовке все именно так и было.
    3. Варочную панель подсоединять не стал. Включил вилку в ранее обесточенную розетку, включение производил пакетником со щитка. Включение состоялось, пакетник не выбило. Работают все режимы духового шкафа, нутро греется. Стало быть, причина в подключении варочной панели.
    4. В шлейфе, идущем из варочной панели есть земляной провод, вот его я и посадил не туда. Рядом с подключенной маленькой колодкой синего цвета, 2 провода от которой уходят в духовой шкаф, была свободная одиночная клемма. Почему то я решил, что это и есть земля, поскольку длины проводов: земляного и проводов синей колодки были одинаковыми.
    5. В мануле, в схеме подключения, на эту панель, место подсоединения этой маленькой колодки, синего цвета из нее 2 провода, занято точно такой колодкой, 2 провода от которой уходят в духовой шкаф. Рядом есть пустое аналогичное гнездо. Вытащил синюю колодку из духового шкафа и прозвонил клеммы в соседних одинаковых колодках. Они оказались запараллелены. Чтобы не нарушать схему подключения варочной панели, приведенной в мануале, синюю колодку из духового шкафа сдвинул вправо на соседний разъём. В освободившийся разъём воткнул синюю колодку, идущую из варочной панели. Кстати в мануале этих подробностей не описано. Остальные цветовые колодки подсоединил также как и при первой попытке. Там ошибки быть не могло. В мануале цветовая схема колодок аналогичная. Земляной провод подключил к земляной клемме к крышечке, которая откручивается, чтобы добраться до места расположения колодок.
    6. Штатная вилка, для подключения плиты, рассчитана на 32 ампера, то есть мощность 7040 Ватт. На штатной плите потребляемая мощность, на шильдике, написана 7500/6000 Ватт. Очевидно, духовой шкаф кушает 7500 Ватт на максимуме, а электро комфорки 6000 ватт на максимуме. Получается, что одновременно включать на максимум духовой шкаф и варочную панель ни коем образом нельзя. Все время нужно прикидывать используемые мощности. Нужно будет выяснить какой ток срабатывания у защитного автомата в квартирном щитке на линии плиты.
    7. У новых устройств мощность потребления на максимуме, указанная на шильдике, еще больше: духовой шкаф на максимуме 8400 Ватт, варочная панель на максимуме 6200 Ватт. Мощность подводимой линии нужно значительно увеличивать.


    С уважением, Сергей.
     
  9. Владимир

    Владимир Гость

    Как подключить отдельно духовой шкаф и варочную плиту. Какие требования к электрооборудованию при подключении?
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поиском не пытались воспользоваться. Тема поднималась и не раз.
    В общих словах.
    - Варочная плита - кабель 3*6, автомат 32А, подключение непосредственное, через клеммную колодку, через розетку/вилку соответствующего исполнения.
    - Духовка (если мощность не превышает 3,5кВт) через шнур с вилкой к обычной бытовой розетке (про заземляющий контакт не говорю..., уже много говорено) :laugh1:
    Или же отдельная линия 3*2,5, защищённая автоматом 16А, варианты подключения аналогичны ВП.
     
  11. Владимир

    Владимир Гость

    мощность духового шкафа не может быть 7500 или 8400 ватт. Опять не туда посмотрели. Максимум 3,5 кВт.
    В духовых шкафах со встроенной микроволновкой может доходить до 5,5 кВт, обычный в районе 3-3,5 кВт
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом