1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение электроплиты на существующую проводку

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Д. Шмаков, 02.02.2009.

  1. Д. Шмаков

    Д. Шмаков Гость

    Потребление новой эл.плиты - 7,8 кВт, строительная проводка - многожильная медь, 2х4 кв.мм. в металлорукаве. Вопрос: можно ли включать плиту на существующую проводку, или необходимо всё же проложить новую? Спасибо.
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какого же года у Вас строительная проводка? В действующем жилом фонде даже алюминиевая проводка по старым нормам была трёхжильной.
    А кабелёк то придётся новый прокладывать, медь 3*6.
     
  3. AIM

    AIM Гость

    а лучше, с запасцем, использовать 3х8 провод и автомат на 40А

    Как подобрать провод и автомат для электрической плиты
     
  4. Faza

    Faza Гость

    Конечно,6мм кв. оптимально,но и для 4мм кв. длительно допустимая нагрузка 35А при нагреве провода до 55 С. Следует посмотреть,не использован -ли металлорукав для защитного заземления. Встречал такое.

    Осмелюсь уточнить:а может всё же 3х7,5 :laugh1:
     
  5. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    3x7.8 - каждому квт свой мм2 :smile3:))
     
  6. Faza

    Faza Гость

    И я про то-же,но в реале провода нынче тоньше стали :smile3:
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Дык и колбаса не 2.20, за тот же килограмм, и доллар не по 60 копеек...
    Все течет, все меняется...
    .
    Дык не столь важно какой толщины провод - важно каково его удельное сопротивление... И например я, совершенно не против, если провода станут тоньше, при тех же нагрузочных способностях, а то достало уже с этими пучками шлангов...
    Вот почему электричество по оптике не передают...:(
     
  8. Faza

    Faza Гость

    Всё так ... Но как на заводе при калиброваной фильере,скажем, 1,8мм умудряются тянуть проволоку диаметром 1,5мм - для меня загадка. А если допустить,что для уменьшения удельного сопротивления в медь добавляют серебро ... нет,не верю. Скорее наоборот - кусок стали,как,к примеру,было на касимовском заводе цветных металлов,где в золото добавляли изрядно меди.
     
  9. AIM

    AIM Гость

    Все просто:

    при увеличении скорости протяжки нагрузка на разрыв после фильеры увеличивается, а так как проволока еще горячая, то она не рвется, а тянется в длину, и как результат - она становится тоньше. (правда это приведет к разному сечению проволоки на разных ее участках - но все равно она будет тоньше норматива)
    А серебро - только для космоса, да и то, там где контролируют тех. процесс хорошо - в остальных местах скорее добавят чего подешевле, а металл пригодится и в хозяйстве
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом