Подключение генератора и 3-х фазной сети

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Philipp, 05.03.2011.

  1. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, это собственно и будет групповой размыкатель. В нём нет магнитных и тепловых расцепителей, поэтому он значительно дешевле автомата. Всё нагрузочные функции выполняют автоматы по направлениям. Вы же не будете делать ввод от сети и генератора через разные щиты. Не будет дополнительных линий, соответственно коммутацию вводов и все защитные автоматы будут в одном щите, поэтому собственно автомат в качестве групповой защиты не требуется.
    Вы можете поставить вещь значительно дороже, но зато решить ещё один вопрос.
    Поставьте УЗО на 100мА. с током нагрузки 63А. Это будет решение пожарной защиты и вместе с тем выполнять роль размыкателя нагрузки.
    -
    У Вас ток нагрузки всегда будем меньше вот этой указанной Вами цифры, иначе автомат отключится сам.
    В отношении тока на которые рассчитаны контакты - он есть в обозначении большинства автоматов.
    Вот например передо мной автомат "мерлин жерин" в верхней строчке C60N, в нижней C10. Контакты данного автомата рассчитаны на размыкание нагрузки до 60А, а вот магнитный расцепитель установлен на 10А с характеристикой "С".
    Ваш 43А автомат вероятнее всего тоже рассчитан на ток размыкания до 60А., а 43А это у него автоматический магнитный расцепитель.
    -
    Если Вы будете покупать именно размыкатель, то на нём указывается именно ток размыкания.
    Если Вы покупаете УЗО, то на нём указывается (10мА - 300мА) дифференциальный ток и ещё цифра ток для размыкания нагрузки.
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А как это Вы себе представляете: «явный "0" и фаза»? Посадите один из выводов на землю и получите «явный "0" и фазу»!
    АВ «С60N» имеет max In 63А. Также не встречал переключателей на 43А. Есть 40А и 50А. Если Ваш, г-н Philipp, действительно на 43А – ссылку, пожалуйста, или, хотя бы, тип. Кулачковые и пакетные переключатели предназначены для коммутации нагрузок с токами их номинальной величины. Если Вы, г-н Philipp, решите применить однофазный генератор для 3-х фазной сети, то необходимо учесть, что его мощность должна быть не меньше (а, скорее, больше), мощности, выделенной на Ваш дом. Думаю, это дороговато. Проще, все же, выделить приоритетные нагрузки, посадить их на 1-у фазу, ее и запитать.
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо полагать человек понимает, что на 3кВт генератор нельзя подключить варочную с духовкой, или тёплый пол. Поставит на линию генератора соответствующую защиту и всё будет нормально.
    Реле приоритетов тоже не дёшево (хоть и дешевле генератора) и схема получится громоздкой.


    Я писал в качестве пояснения, не привязываясь к стандартным номиналам.
     
  4. Philipp

    Philipp Гость

    Спасибо всем, кто откликнулся!

    Все вопросы теперь сняты. Небольшие комментарии по теме.
    1) Все нагрузки вешать на одну фазу неоптимально, т.к. во-первых эта фаза может отвалиться в нашей сети, а во-вторых, может оказаться, что она будет сильно подсаживать напряжение в сети по этой фазе.
    2) В резервном варианте конечно же нагрузка будет ограничена. Правда ограничение планируется делать вручную. Хотя защита генератора по току конечно же будет.
     