Подключение мощных прожекторов в актовом зале, общая мощность 6.5 квт

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем nms, 05.05.2010.

  1. nms

    nms Гость

    Здравствуйте,стоит такая задача: в актовом зале установлено оборудование для проведения торжественных мероприятий и дискотек. В основном это разного рода светильники и прожекторы. Управляются с диммерного пульта, на который заводится 3 фазы. Общая мощность светового оборудования 6.5 Квт. Необходимо проложить кабель питания от ГРЩ до диммерного пульта. Мне разные специалисты говорят разное о способах подключения. Помогите разобраться.
    Вопросы:
    1. Кабель какого сечения и в какой изоляции лучше использовать
    2. Какое устройство поставить в ГРЩ (автомат, УЗО, или еще что-то)
    3.При монтаже данного кабеля на стену обязательно ли убрать его в металлорукав?
    4. Есть ли еще какие-то особенности про которые мне надо знать?
    Спасибо.
     
  2. vikmar

    vikmar Гость

    Да 6,5 кВт это немного, если на 3 фазы,
    возьмите кабель ВВГнг Ls 5х2,5 мм2, этого хватит с запасом и автомат на 25А,
    Этот кабель можно итак бросать, но лучше убрать в гофру.
     
  3. nms

    nms Гость

    Спасибо, а 25А имеется ввиду трехполюсной?
     
  4. Faza

    Faza Гость

    Если только в качестве общего автомата на три фазы. После него лучше поставить три однофазных на 16 А,чтобы в случае внештатной ситуации отключалось не всё. Да и в обслуживании удобнее иметь раздельное отключение по фазам.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут возникнет аналогичная ситуация...
    Общая мощность светильников срисована с шильдиков или как?
    Длина трассы не учитывается?
    А Вы кто будете? Исходя из этого и ответ будет...

    Ни копейки запаса.
     
  6. nms

    nms Гость

    Да, с шильдиков. Длина трасы около 50 метров.
    Внутри большой поставки электроники затесались эти светильники. С подключением.Ищу электриков, которые это выполнят. У них мнения разные. Поэтому я и консультируюсь.
     
  7. vikmar

    vikmar Гость

    насчет ни копейки запаса Вы как считали?
    запас есть
     
  8. Сергей Владимирович

    Сергей Владимирович Активный участник

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    230
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверская область
    Вы не правы ! Автомат при такой нагрузке должен быть рассчитан на ток не более 16А. И кабель лучше выбрать сечением на 4 мм.км., для минимизации потерь при такой трассе.
    Смотря какие условия прокладки .
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А я и не считал... просто посмотрел таблицу в ПУЭ :sarcastic hand:
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и марку светильников озвучьте... лампы какие? Если газоразрядные с ПРА, то есть ли компенсация?...
    Тогда и мнений разных будет меньше.
     
  11. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Интересно, как на 2,5 можно ставить АВ 25А?
    При 6,5кВт – ток, приблизительно, 13А. АВ 16А – в самый раз. А сечение, можно и 2,5, но я бы, пожалуй, как у Сергей Владимировича, взял 5х4, с отводами к светильнику 3х1,5.
    А в металлорукав ничего совать не надо, разве, если у Вас там крысы бродят. В нормальных условиях – берите кабель-канал. Или трубу. Металлорукав ни от чего не защищает.
     
  12. Faza

    Faza Гость

    Как это понять - "металлорукав ни от чего не защищает"? Десятки лет,до появления всей этой пластмассовой приблуды защищал,а теперь нет? Защиту от механических повреждений обеспечивает,собственно,что и нужно от него. Пластмасса - не более,чем декоративный элемент,чтобы,к примеру,завуалировать чёрный цвет провода. Или пучка проводов.
     
  13. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Вы ошибаетесь, г-нFaza:, металлорукав никогда ни от чего не защищал. Контора, в которой я работал большую часть своей жизни, начала отказываться от металлорукава еще в середине 70-х. Сначала перестали ставить его на экспортное оборудование, потом на сложное, в конце концов перестали применять вообще. То, что Вы называете «пластмассовой приблудой» - защищает реально. Вы, видимо, не сталкивались с металлорукавом в процессе эксплуатации оборудования. Я, к сожалению, сталкиваюсь до сих пор. Попробую объяснить. Как средство мехзащиты металлорукав не выдерживает никакой критики: предположим, на него наступили. Не ударили ломом, не положили груз в тонну весом – просто слегка прижали. Думаю, конструкция металлорукава Вам знакома. Это полоса специальной формы, свитая в спираль. Так вот, там, где металлорукав придавили, внутренняя часть спирали слегка вминается внутрь и в этом месте образуется острая кромка, которая потихоньку начинает перетирать изоляцию проводов, проходящих внутри рукава. В конце концов – К.З. неминуемо. Ну, о том, что от воды он не защищает, надеюсь, Вы понимаете (даже затянутый в ПХВ, т.к. оболочка тонкая и быстро рвется). Локализационной способностью не обладает. Кстати, мне приходилось сталкиваться с оборудованием разных стран. Металлорукав есть (до сих пор) только у китайцев.
     
  14. vikmar

    vikmar Гость

    Я когда писал про гофру, имел в виду ПВх Гофрированную трубу, не поддерживающую горение
     
  15. provod-kabel

    provod-kabel Новичок

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Добрый день,
    МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕДЬ В ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ВВГ, ВВГ-П, ПБВВГ. Могу подсказать где купить за безналичный расчет
     