Подключение полотенцесушителя к двухконтурному котлу

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Дмитрий_1983, 29.06.2016.

  1. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Термоклапаны с преднастройками? Или на обратках радиаторов есть балансировочные клапаны? Если есть какой у них диапазон настройки Kv?

    Что Вы понимаете под "регуляторами" - непонятно. Поясните подробнее, что это такое.
     
  2. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    На притоке радиаторов отопления стоят Valtec VT.033.N. На притоке теплого пола стоит Valtec VT.031.N. На обкатке везде стоят Valtec VT.019.N. На полотенцесушителе стоят хромированные запорный вентили, вроде Smart называются. Помню что не дешевые были)). Как-то так.
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Это термоклапаны повышенной пропускной способности. Для ду15 Kv=1.45. Преднастроек у них нет. Думаю, они неверно выбраны. Они для однотрубных систем больше пригодны.

    Уже неплохо! Это - клапан настроечный угловой с Kv 0,14 - 1,35 (для ду15). Вот ими и нужно балансировать систему. Жаль только, что у этих клапанов, недостаточно широкий диапазон регулировки Kv, т.е. в некоторых случаях (зависит от нужного расхода) нижний предел регулировки слишком велик (а, если бы были термоклапаны на подаче повышенного сопротивления для двухтрубной системы - было бы отбалансировать легче).

    Если это только запорные вентили, то печально. Как уже писал, в результате ПС может ронять перепад давлений между подачей и обраткой почти в ноль. Скорее всего, это именно так. Об этом свидетельствует то, что весь Ваш ПС сверху донизу наощупь одинаковой температуры, а это говорит о том, что через ПС идёт совершенно дикий (слишком большой) расход, который должен быть гораздо меньше.

    А это разбалансирует неизбежно всю систему. На ПС тоже нужно ставить балансировочный (настроечный) клапан.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.03.2017
  4. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    На полотенцесушители сейчас установлены именно регулирующие вентили. Но сильно смущает одно но! Эти вентили достаточно легко вращаются от руки и выпирают от полотенцесушителя внутрь помещения. Если эти блестящие ручки клапанов приглянуться ребенку, то он легко может там что угодно накрутить и в итоге получится разбалансировка всей СО по квартире.

    А если избавиться вовсе от регулирующих вентилей на полотенцесушителе?
    Санузел квартиры (туалет и ванная комната) раздельный, площадь общая чуть выше 3 м2. У меня уложена под стяжкой санузла одна улитка теплого пола через оба помещения. Подключена она сейчас как обычный радиатор отопления через регулирующие клапана. Сейчас я уже знаю минусы такого подключения и вероятнее всего буду ставить смесительный узел небольшой мощности с трехходовым клапаном.
    Что если смесительный узел ТП сделать с коллекторами на два контура и ко второму контуру подключить полотенцесушитель?
    Учитывая, что в квартире семья с маленькими детьми, то температура ПС и ТП не будет превышать по настройкам смесительного узла 50 градусов. Т.е. отпадает вероятность обжечься о ПС. Да и все настройки по температурам будут спрятаны от глаз и рук детей.

    Также думаю, если ПС убрать с магистралей отопления, то он не будет влиять на радиаторы отопления, которые подключены после него. Будет только точка входа в смесительный узел.

    Что считаете по такому подключению?
     
  5. BARABAKA_UA

    BARABAKA_UA Участник

    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    а какие минусы? на обратке из ТП стоит вот это
    10cd5ec77db1e03c251a90e49bfe438c.jpg Терморегулирующие монтажные модули VT.ICBOX предназначены для создания водяного теплого пола на площадях до 15 кв. м, настенного водяного отопления или регулирования работы приборов водяного отопления. Комплекты VT.ICBOX позволяют подключать низкотемпературную систему к первичному контуру отопления без насосно-смесительного узла. При использовании модулей для регулирования работы отопительных приборов не требуется установка терморегуляторов непосредственно на радиаторах и конвекторах, повышается качество терморегулирования (отсутствует влияние конвективных потоков).
    он открылся, выпустил воду холодную - почувствовал горячую, закрылся и эта вода греет пол - пишут, что до 15 квадратов можно так улиткой греть))) а у вас такое подключение и есть минусы? не хочет горячая вода идти по улитке? или температура теплоносителя не прогревает пол? или? расскажите чуток подробней - а ставить хотите что-то на подобии
    00801f03649106bdd9a1d68abb0c9df0.jpg (VT.DUAL.0) Узел VALTEC DUALMIX состоит двух модулей – насосного и термостатического, между которыми монтируется коллекторный блок вторичного контура. Для смешения горячего теплоносителя с «обраткой» используется трехходовой клапан, управляемый термостатической головкой с выносным погружным датчиком. (При использовании контроллера отопления функция управления смесительным клапаном передается ему.) Другие основные элементы узла: перепускной байпас; балансировочный клапан; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; ручной воздухоотводчик; погружной термометр. Узел рассчитан на применение в системах отопления c водяным теплым полом при рабочем давлении до 10 бар и температуре теплоносителя в первичном контуре до 120 °С. Монтажная длина насоса (он приобретается отдельно) – 130 мм.
    ?
     
  6. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Здравствуйте!
    На данный момент улитка теплого пола у меня подключена так: на входе стоит VT.031.N, на выходе стоит VT.019.N. На выходе также имеется кран Маевского и термометр. Вход улитки соединен с приточной трубой магистрали, выход с обраткой. Т.е. улитка подключена как обычный радиатор отопления.
    Вы все верно описали по работе IC-BOX. Но! Данный комплект контролирует температуру теплоносителя на обратке. Соответственно, при остывании воды на выходе из улитки, клапан открывается и идет впуск высокотемпературного теплоносителя на вход. Теплый пол не рекомендуется нагревать свыше 50 градусов. Т.е. пока температура на обратке возрастет до предела закрытия ограничителя температуры на выходе, на входе улитки температура будет значительно выше. И так будет повторяться много раз раз (часть улитки горячее, часть холоднее)...
    При моем подключении можно добиться медленного протекания теплоносителя по улитке путем регулировки запорного вентиля. Но все равно теплоноситель с высокой температурой попадает в улитку. К тому же такое подключение напрямую связано с балансировкой всего контура отопления...
    Я склоняюсь сейчас к установке НСУ, чтобы отсечь улитку теплого пола от высокотмпературного контура. Заодно думаю полотенцесушитель также подключить от этого же НСУ. Т.о. работа этих двух узлов будет практически независима от контура отопления и любые изменений по их настройке не будут влиять на остальные отопительные приборы квартиры. Еще, как сказал выше, полотенцесушитель будет не таким горячим, отпадает вероятность обжечься (сколько раз такое было зимой, когда врубят на всю катушку). Холодным он тоже не будет, так что те же полотенца просохнут.
    По поводу НСУ - готовый комплект не буду брать, соберу сам, т.к. размещать надо будет все по месту. Основа комплекта - трехходовой клапан + насос небольшой мощности.
     
  7. BARABAKA_UA

    BARABAKA_UA Участник

    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    Задумался я - а как летом? Котел греет воду она идет через пол - Клапан в полу закрылся - циркуляции в полу нет - котел понял что греть воду не надо - отключился - прошло время и клапан пола открылся - НО кто будет заниматься циркуляцией если котел отключился - его насос стоит - другого насоса нет. Или упала температура наконец то в котле и он включился и тут ситуация когда клапан закрыт - что будет делать котёл ведь протока нет? Насосу не больно станет? Если котел включился и проток есть то все понятно и начинаем сначала... как-то тестировали такую ситуацию? Я не хочу использовать в контуре теплого пола насос - лишний расход энергии и вроде бы на не оправданную квадратуру. Ну было бы квадратов 20-30 ну тут улиткой и боксом не спастись ну надо насос... а тут санузел на 4,6 квадрата...
     
  8. Дмитрий_1983

    Дмитрий_1983 Участник

    Регистрация:
    13.04.16
    Сообщения:
    66
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Владимир
    Я не рассчитываю, что ПС и ТП будут греть круглый год. Мне это не к чему.
    По поводу энергопотребления.
    Для такой схемы подойдет самый слабый насос, к примеру Wilo 15/2. Его мощность как у слабенькой лампы накаливания.
    Летом этот насос выключаем и котел ставим только на режим ГВС.
     
  9. BARABAKA_UA

    BARABAKA_UA Участник

    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Киев
    Месяц назад у нас отключили горячую воду, которая была круглые сутки - полотеничко остыло((( и я очень хорошо понял что значит нет источника тепла в ванной - поэтому мне надо чтобы круглый год - летом может на самом минимуме но надо))) а насос при 50Вт/час за месяц покушает на 2,5 доллара... мелочь вроде бы - но ведь можно и без насоса... или нельзя))) вот просто не хочется сделать, а потом как в ералаше - парамапампау(((
     