1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение потребителей при прокладке кабелей по второй категории

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 31.10.2003.

  1. Александр

    Александр Гость

    взываю о помощи. Подводка кабеля к коттеджу должна быть выполнена по второй категории. Подскажите, как заделать концы со стороны потребителя, через перекидной рубильник или под одну клемму?
     
  2. Елена

    Елена Гость

    Что значит со стороны потребителя? Проще скажите, сверху или снизу? Вторая категория обеспечивает переключение питающих линий через перекидной рубильник, а распред.сети тут ни причем. Короткое замыкание на подстанции - веселая штука.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  3. Александр

    Александр Гость

    Сверху или снизу?-это, как повернуть. С одной стороны протянутой линии подстанция с другой потребитель, так вот, если со стороны подстанции перекидной рубильник, то что мне ставить у себя? Если тоже ставить перекидной, то при каких-либо работах на линии хозяин должен будет постоянно щелкать рубильником туда-сюда? Там живут серьезные люди и им это ни к чему. А под одну клемму никакого к.з. не будет, просто все концы перекидного рубильника будут под напряжением и все, дело в другом - как это принято делать в электроснабжении?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  4. Какой смысл оформлять вторую категорию, если концы соединять? конечно перекидной рубильник, а лучше АВР, но это у кого какие средства.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  5. Александр

    Александр Гость

    АВР-это что такое? пара реле котроля фаз и контакторов или нечто иное?
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  6. Елена

    Елена Гость

    Это совсем готовое устройство Автоматического Включения Резерва. Для потребителей 1 категории, которым лень или некогда перекинуть ввода. И все-таки не забывайте, что рубильник на два ввода не похож на смеситель воды!
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
  7. ответ

    АВР, преключает нагрузку с одного ввода на другой в автоматическом режиме, причём тут первая категория?????
    Как раз на вторую категорию и ставиться АВР тоже.
     
  8. Елена

    Елена Гость

    Первая категория притом, что отличается от второй только временем на восстановление электроснабжения и ущербом народному хозяйству. При применении АВР время минимально
     
    Последнее редактирование модератором: 14.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом