Подключение радиаторов к стояку

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Екатерина, 19.06.2007.

  1. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Пожалуйста, дайте совет по подключению радиаторов к стояку.
    Был сделан ремонт в квартире, мастера все сделали неправильно.
    Подключили через металопластик прямо к стояку, возможности перекрыть радиатор нет, да и сам металопластик вызывает сомнение. Система держится вот уже 4 года, но думаю дальше не выдержит, начинает сыпаться.
    Надо переделать.
    Хотелось бы получить консультацию - как сделать правильно, предложения разные (либо все снять, и варить обычные трубы, или опять ставить металопластик).
    Также буду благодарна за примерные цены данных услуг, да и за контакты нормальных мастеров.
    В принципе есть возможность по данным - размерам- сделать нормальные куски труб, переходников из нержавейки.
     
  2. Spy

    Spy Гость

    Даем совет.
    Только вот тут же возникает вопрос - а сможете ли вы его унести? :smile3:


    С чего вы взяли? У вас образование сантехника или что?

    Вот видите, держится целых 4 года, а вы говорите "неправильно"...
    Вам повезло, некоторые в первый же год протекать начинают.

    Что значит начинает сыпаться? Штукатурка от стен отваливается, на полу вода или что???

    Работает - не трогай. Каковы обоснования вашего желания?
    Не, то что желательно сделать систему более юзабельной, чем по вашему описанию, это факт... Но откуда такая паника?

    Чтобы что-то советовать - надо видеть предмет обсуждения. Абстрактные рекомендации вам вряд ли помогут.
    Т.е. нарисуйте с обозначением размеров длин и диаметров труб, со всеми имеющимися изгибами, либо сфотографируйте и поместите сюда с описанием того, что вам не нравится и пожеланиями того, чего бы вы хотели иметь.

    Да там из цен, если делать самостоятельно, только стоимость отключения стояка на время проведения работ.

    На счет мастеров и цен - как минимум нужно знать где вы живете.
    Вообще же работу выполнит любой сантехник, знакомый с технологией монтажа труб, которые вы выберете.

    А смысл? Вообще же очень не рекомендуется изменять материал стояков. В первую очередь это основывается на электрической безопасности. Если стояк был из черной трубы - то и надо ее оставить до байпаса(включая его), как минимум. Если был из пластика - надо делать из того же пластика, и т.д....

    Вобщем если желаете получить общие рекомендации - пишите. Если желаете получить конкретно по вашем у вопросу - нормально освещайте свою проблему, с картинками то бишь.
     
  3. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Spy:
    Даем совет.
    Только вот тут же возникает вопрос - а сможете ли вы его унести? :smile3:
    И т.д.
    Екатерина:
    Мне нравится, что у Вас есть чувство юмора :smile3:.

    Что касается всего остального- сделали действительно неправильно, это говорил сантехник ДЕЗ-а, да и вообще любому человеку с головой понятно, что когда делали - не думали.
    Система сыпится- в весенний промыв труб - начала протекать. Под радиатором просто лужа была воды с разводами- в месте стыка металопластика и трубы стояка. Зимой - когда давление скачет - я боюсь это все прорвется окончательно.
    По поводу материалов- как раз и не нравится- что материал меняется- радиатор из одного, стояк из другого, а подсоединение вообще непонятно из чего. Не говоря уже о том что диаметр трубы меняется, зимой вся эта система шумит.
    Завтра просто вывешу фотки- можно будет визуально оценить.
    Район- м.Динамо.
    Самостоятельно сделать возможности нет.....Ну не умею я этого....
     
  4. Spy

    Spy Гость

    Да это не юмор, это сарказм, со слезами на глазах... Просто почему-то очень большое количество народу думает, что основное население форума - это медиумы.

    Здесь достаточно спорно - делали чтобы денег срубить и как можно проще. Вы ведь наверняка ничего не обговаривали с мастерами?
    Вот вы пишете что крана на батарею ос стояка нет - а раньше он был, до переделки? Если не было - это одно, а если был - куда смотрели вы???
    Нельзя во всем обвинять исполнителя, зачастую заказчик виновен гораздо больше.

    Течет - откуда течет, конкретно из какого компонента, и какого его места, системы? Какие фитинги использовались... Все-все подробненько так... Как перед богом на исповеди... Чего не можете назвать - просто описывайте, внешне и внутренне...

    Это тоже, кстати - серьезный момент при выборе альтернативы на замену... Мы не можем управлять и влиять на температуру и давление теплоносителя в системе.

    Какие у вас радиаторы?

    В некоторых местах диаметру необходимо меняться, все зависит от конструкции...

    А вот такой вопрос - почему данные вопросы возникли только сейчас... Вот все это недовольство... Только потому что начались проблемы? Или изначально чего-то не нравилось???

    А вас никто и не заставляет это делать самостоятельно. От вас требуются деньги и конкретика в ваших пожеланиях...
     
  5. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    С мастерами все было обговорено- снять старые батареи- длинные такие маленькие гармошки-пылесборники, повесить новые- какие хорошие- сам бригадир и выбирал. Сейчас их много продается. Было обговорено- чтобы можно было батарию перекрывать- если там очень жарко....
    Когда все срезали- - просто вырезали кусок стояка вместе с батареями- я сразу уточнила- чтобы не забыли про перемычки- и что странно что так сильно срезали- сказали что все сделают правильно.
    В итоге радиаторы через краны- и металлопластик - прямо в стояке. Т.е. стояк- кран- металопластик-радиатор-металопластик-кран- стояк. При этом металопластик буквой зю.
    Короче одни слёзы. Тогда переделовать уже не было ни сил, ни денег, там и без радиаторов с ремонтом куча проблем было. Славо богу - что все это как-то продержалось с 2003 года.
    Денег конечно жалко...Они не легко даются... Но что делать??? Вот из ДЕЗ-а - сантехник- трезвым вообще не видела... А глаза как у Дональда дага из мультфильма- Доллары... Ясно что - хочет не сделать - а просто бабки срубить...
    Но- хочется - чтобы сделали нормально...Чтобы отдельно- стояк. Отдельно радиаторы. На сколько я понимаю ситстема должна быть такой- чтобы краны перекрыть- и делать с подключением радиатора что хочешь- но при этом снабжение по стояку не перекрывалось...
    Вообще не видя - тяжело обсуждать- завтроа попробую фотки - повесить...
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Мне Вас искренне жаль!!!
    "Скупой платит дважды!" - это я по поводу взаиморасчета с сантехниками!!!
    Не удивлюсь, если Вам ремонт делали гасторбайтеры!
     
  7. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Примерно как это выгладит: на фото
     

    Вложения:

    • file_107815.jpg
      file_107815.jpg
      Размер файла:
      495,1 КБ
      Просмотров:
      27
  8. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    Я так думаю по-нормальному - надо целостность стояка сначало восстановить?
    Кстати, гасторбайтеры, не гасторбайтеры...
    Как раз хочется понять - как правильно...
    Потому сами говорили надо мастеру говорить что сделать- конкретно- вот и хочу понять- а что надо сделать- чтобы правильно....
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Лихо. Я бы очень сильно удивился, если бы это НЕ текло. Отопление, это всё же не ХВС.
    Разобрать и сделать по человечески. Авторов поймать и долго бить этой трубой по башке.
     
  10. Spy

    Spy Гость

    Не совсем понятно что вы понимаете под:"целостность стояка"?

    Вы хотите сказать, что стояк у вас был непрерывный?

    Зависит от того, как было в начале... Если неизвестно или не помните - посетите соседей выше и ниже вас. Будем надеяться что они не переделывали отопление. От этого будет зависеть вариант решения.

    Не надо понимать все буквально...
    Некоторые вещи, желаемые заказчиком идут в полном противоречии с правилами... Другое дело, когда сантехник опишет то, что он собирается сделать, и вот если вас это не устраивает, то предложить свой вариант... Опять же он не должен противоречить правилам.
    Прмерно вот так:
    - хочу заменить батарею, установить отсечные краны.
    - в случае, если система была без байпаса, то его надо сделать и установить на подающей трубе трехходовой кран, а на нижней трубе обычный кран, со стороны батареи.
    - я хочу трубы МП.
    - хорошо, и лучше, если мы используем пресс фитинги, хотя они и дороже... Но лучше оставить трубу металлическую.
    - а по-другому нелзя?
    - можно, но качество и долговечность снизятся несоизмеримо. Правда с металлом побольше возьни...
    - а каких фирм краны и трубы вы посоветуете поставить...
    - да любые, сейчас на рынок сгоняем и быстенько все сделаем...
    - стоп, так не пойдет, я самостоятельно приобрету трубы МП unipipe, к ним пресс фитинги и краны овентроп. Вас устраивает?
    - как хотите..., но лучше железные трубы...
    етс...
    Т.е. мастер описывает, вы вносите коррективы, он говорит можно ли так делать или нельзя, обсуждаете материалы и место приобретения...

    По картинке:
    - мне вот интересно, а зачем горизонтальные трубы выполнены углом и заходят на две стены?

    - на концах труб чепики что ли вбиты или это такие модные заглушки?
    - чего это за устройство на верхней трубе с пимпочкой?
     
  11. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    По картинке вопросы:
    - мне вот интересно, а зачем горизонтальные трубы выполнены углом и заходят на две стены?
    - на концах труб чепики что ли вбиты или это такие модные заглушки?
    - чего это за устройство на верхней трубе с пимпочкой?

    Ответы:
    - батареи-гармошки висели вдоль двух стен - как срезали- такие вот рожки и остались.
    - по поводу чепиков или заглушек ничего сказать не могу.
    - устройство - кран- к нему сверху такая ручка- чтобы повернуть - и перекрыть- я специально сняла - чтобы ребенок не повернул случайно - уж больно она яркая и красивая- все к ней руки тянул...

    Что ещё:
    Вы конечно все хорошо написали - но для меня многие слова не понятны- байпас, пресс фитинги, опять же какие трубы лучше- чтобы самой покупать- надо знать- потому как к продавцам придешь- тоже все по-разному говорят...
    Реально чтобы что-то сказать и разговаривать с мастером- за этим и пытаюсь здесь хоть что-то для себя понять.. как это хоть формулируется. Ведь чтобы договоариваться- надо понимать о чем говорить.
    По простому хотелось-
    -чтобы трубы от стояка были закреплены жестко к стенам- а сейчас их если тронуть- они качаются,
    - восстановить целостность стояка- чтобы вода шла по жесткой трубе сверху вниз (или там снизу вверх- я не знаю каким образом в нашем доме это происходит) - кстати здесь как лучше- справа просто соединить горизонтальные- там сваркой, сняв перед этим эти вот чепики-заглушки? или лучше слева доварить перемычку?, или вообще по-третьему?,
    - опять же по-поводу подводки к самим радиаторам- Мп или жесктие трубы? - что лучше, надежней?, есть предложение что надо всю МП снять и приварив куски жестких труб соединих их через краны(или что-то другое?) с радиаторами,

    Вот переведите это на нормальный язык - с указанием нужной марки материала-чтобы было о чем с мастером говорить...

    Заранее благодарю за разъяснение :smile3:
    И кстати, все таки лучше Мп или жесктие трубы?
    Чтобы надежнее? долговечнее....
     
  12. Екатерина

    Екатерина Участник

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    0
    И ещё...
    На кухне тот же бред только без рожек- там - только одна батарея висела....
     
  13. Алекс

    Алекс Гость

    Екатерина! А у Вас мужика что ли нет? Извините, конечно! Он бы и занялся...
     
  14. Spy

    Spy Гость

    "Не все, что дозволено Юпитеру, то дозволено быку" - есть вещи, куда лучше не лазить самостоятельно...
    Систему до отсечных кранов должны делать специалисты обслуживающей или аналогичной, по ответственности, организации, а вот дальше, если уверен в себе, можешь и свои руки позабавить.
     
  15. Spy

    Spy Гость

    2Екатерина: - если вас не затруднит, пользуйтесь возможностями форума, для цитирования...

    Понятно... А чего под корень не обрезали?

    Ну заглушки металлические или какие?

    Тоже вариант...


    Да, по-разному, поэтому надо представлять о чем говоришь, чтобы можно было аллегориями описать то, чего ты хочешь:smile3:))
    Пресс фитинг - фитинг, который разделывается на трубе при помощи специального инструмента - пресс-клещи.
    Байпас - обходной путь.
    В случае батареи и отопления, это труба установленная параллельно батарее, соединяющая ее вход и выход.

    http://topdome.narod.ru/otoplenie.html

    Небольшие пояснения:
    Ответвление пользователя имеет меньший диаметр трубы, чем стояк. Байпас, если он имеется, также делает на шаг меньше диаметра той трубы, в которой он установлен. Так должно быть, но... Бывает что и не так...

    Общее - это просто показано как может включаться байпас вообще...
    1. Вариант 1, на рисунке 1 показано ваше нынешнее подключение. На рисунке 1А - возможный его вариант, в случае, когда трубы стояка обрезаны на уровне входов батареи. А вообще, для данного типа подключения, схемы идентичны.
    2. Вариант 2 показано как в вашу схему можно включить байпас. На рисунке 2А - альтернатива. Но этом случае рисунок 2А более правильный, т.к. мы здесь имеем наименьшие потери, и больше воды поступает в батарею.
    3. Вариант3 показаны варианты применения на байпасах трехходовых кранов - это наиболее распространенная и правильная система включения батарей в многоэтажных домах.
    L- от T- крана отличается функциональностью. Т-кран более удобен, т.к. позволяет иметь 3 вида работы системы: вода течет в байпас и батарею, вода течет только в байпас, вода течет только в батарею. Т.е. управление более универсальное.
    В случае L-крана, у вас всего два режима: вода течет либо в батарею, либо в байпас. При этом надо учитывать способ подключения крана к системе...
    Вобщем Т-образный лучше.
    Рисунок 3 неправильное включение, Правильными будут рисунки 3А и 3Б.

    Дык кто же вам мешает прикрепить трубу к стене? :smile3:

    А вот здесь - хозяин барин...
    Хотите отрезайте лишнее, не хотите - оставляйте уродца...
    Вместо чепиков никаких перемычек делать не надо - это вам только навредит.
    Сходите к соседям - посмотрите как сделано у них - с байпасом или без него.

    По-хорошему вам надо:
    1. Обрезать трубы стояка по уровню входов батарей.
    2. На сварке или уголках завернуть трубы в сторону батареи.
    3. Организовать схему 3А.
    Либо отрезать лишнее от имеющегося(горизонтальную трубу на две батареи - если вы вторую батарею не предусматриваете), и опять же уголками или сваркой организовать рисунок 3Б, но он хуже, для одной вашей батареи.

    МП трубы плохи тем, что их фитинги сужают проход трубы, т.е. создают сопротивление потоку, а следовательно и потери возрастают - к вам, и к соседям приходит меньше воды в единицу времени.

    Долговечно и надежность - понятия субъективные... Ими можно оперировать только при условии соблюдения техусловий на эксплуатацию тех или иных технологий...
    Если у вас железные трубы до сих пор не сгнили, то лучше сделать аккуратно такими же железными трубами(не оцинковка, обычное черное железо). ПП применять нет смысла - только мороки куча с таким маленьким кусочком.
     