Подключение стиральной машины без заземления

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Алексей, 23.11.2006.

  1. Елена

    Елена Гость

    Можно сильно голову не ломать. если нет возможности поставить все устройства,или лень.то загружать в машинку белье, когда она отключена и вынимть белье, тоже ее отключая!
     
  2. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    УЗО натурально нужно при отсутствии заземления (зануления) для того, чтобы засечь ток утечки на корпус и далее на землю. Если там будет сухо, УЗО просто не сработает, а сработает в момент, когда через человека пойдет ток, в момент прикосновения к корпусу. У меня старый дом, при установке автомата сам разбирался в проводах. Имелась по подъезду трехфазная разводка с нулем, который был не изолирован, и, следовательно, даже пьяный электрик много бы не накуролесил. Далее в квартиру шли два провода, при этом фаза через пробку, а нуль нет. В квартирном щитке и фаза и ноль имели пробки. Для подсоединения машины я от квартирного щитка провел три провода: два питания после пробок, и один на корпус от нуля до пробки (соответственно на евророзетку со щитком и повыше, у нас ванную продувает газовая колонка, сыро не бывает). Когда сгорел ТЭН до пробоя на корпус, все прекрасно сработало, пробка сгорела, все остались живы.
     
  3. Зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО!!!

    От поражения электрическим током в первую очередь защищает правильно установленное УЗО, автоматы защищают проводку от короткого замыкания.

    Ложное срабатывание УЗО может быть только при неисправном УЗО и кривых руках.

    Ни какие ГОСТы не дают гарантии что нейтраль не отгорит от перегрузки или не оборвется экскаватором в земле, или упавшим деревом при питании через воздушные линии.

    Более подробно про ошибки при электромонтаже здесь.
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    Конечно, важен опыт грамотного практика. Но обязательным является применение действующего нормативного документа (ПУЭ последнего издания) - коллективного продукта, учитывающего весь предыдущий опыт:
    • 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети ванных квартир. (7.1.48.Допускается установка штепсельных розеток, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы)
    • 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
    Все остальные предложения можно рассматривать не для практической реализации, а как часть теоретической дискуссии.
     
  5. qwerty

    qwerty Гость

    В двухпроводной системе так и делайте: автомат - УЗО - розетка. А третий провод оставьте до лучших времён - когда в доме заменят всю электропроводку и проведут нормальную "землю".

    И во время стирки в ванну не заходить :smile3:. А лучше ставить машину не в ванной, а в прачечной комнате.

    То о чём вы говорите - это рабочий провод, по нему течёт ток. А земляной - это защитный провод, ток в нём появляется только в случае аварии.
    Зануление опасно тем, что при "обрыве" нуля вы получите потенциал на корпусе машины. А УЗО спасёт вас в любом варианте. Если опасаетесь ложных срабатываний - поставьте УЗО на 30мА, вместо 10мА.
     
  6. ГОСТЬ

    ГОСТЬ Гость

    ОТГОРАНИЕ НУЛЯ!!!

    Если у вас на стояке откгорит НОЛЬ, то при наличии третьего провода, подключенного на НОЛЬ от ВАШЕГО щита до ВАШЕЙ стиральной машины будет не очень то и хорошо!!!

    1)Вы подключили в доме с Двужильной проводкой машину с помощью трёх жильной, кинув заземление на ноль в вашем щите

    2)на стояке произошёл отрыв нуля

    Это приведёт к тому что на корпус машины, через ВАШ защитный ноль сядет высокий потенциал относительно водопроводных труб, ванны и раковины, а если машина ка либо контактирует с трубами, то весь стояк может запитается через ваш защитный нулевой провод 2,5мм и он просто сгорит

    МОЙ вариант такой:
    1)отсутствие возможности лёгкого контакта с машиной(ограждения, установка в кухонной мебели)
    2)установка на значительном расстоянии от водопроводных, газовых труб, и труб отопления
    3)установка УЗО и автомата
    4)установка отдельной линией от щита, качественный провод
    5)установка розетки с защитной крышкой
    6)по возможности ВНЕ ванной комнаты

    Самое оптимальное это установить машину в отдельной комнатке, поставить УЗО и автомат, и никаких ЗЕМЕЛЬ, если у вас олько НОЛЬ и ФАЗА
     
  7. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    Из-за ненадежности всяческих схем и требования наличия питания для УЗО в МЭИ разработаны и продаются УЗО без питания, на чувствительных реле.
     