1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение терморегулятора к теплому полу.

Тема в разделе "Электрические теплые полы", создана пользователем Дмитрий, 27.11.2010.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Купил мат Devi и терморегулятор к нему Menred RTC 85.
    У меня следующий вопрос, от мата теплого пола идёт два кабеля синий и чёрный, оба имеют центральную жилу в изоляции и поверх изоляции ещё одна жила и поверх неё уже окончательная изоляция Так какую жилу подключать к терморегулятору? Обе? Центральную?

    Спасибо!
     
  2. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Обе центральные жилы к выходным контактам терморегулятора, а внешние оплетки "экран" к заземляющему проводу.
    Вообще у Вас должна быть инструкция на подключение терморегулятора(дается в комплекте с ним).
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Инстуркция есть, но на ней именно этот момент совершенно не понятен!
    Я так понимаю если проигнорировать подключение заземления то это не будет критичным?
     
  4. Евгений

    Евгений Гость

    Подключение заземления очень критично. Это ваша безопасность и жизнь, очень не рекомендую рисковать. Обязательно подключать через УЗО или АВДТ.
     
  5. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Кроме того могут быть "наводки" электромагнитного излучения. А так работать будет.
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    ок!
    что такое УЗО или АВДТ?
     
  7. aleks

    aleks Гость

    по пуэ экран т.п. подключается к нулевому защитному проводнику и к системе суп.
     
  8. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Зачем так заумно писать, если автор спрашивает про УЗО и ДИФ. автомат. Скажите проще:
    УЗО-Устройство Защитного Отключения:
    подключается последовательно автоматическому выключателю стоящему на данную цепь ( например пол), на УЗО подключается фаза и ноль - снимается также фаза и ноль, дальше, фазу подаете на автомат,а ноль ни куда не подключая подаете на клему N терморегулятора, к клеме L подключаете фазу снятую с автомата, ну а заземление подключаете к внешним оплеткам пола.
    Если в квартиру не подается заземление, то возьмите его с нуля который ВХОДИТ на УЗО. После этого ноль и земля не должны замыкаться.

    АВДТ-Автоматический выключатель дифференциального тока. Тоже, что и УЗО, только вместе с автоматом(два в одном). Цена конечно выше.

    Да и еще, номинальный ток УЗО должен быть больше номинального тока автомата.
     
  9. aleks

    aleks Гость

    автору --найти грамотного электрика (если жизнь дорога)

    Если в квартиру не подается заземление, то возьмите его с нуля который ВХОДИТ на УЗО-а этому за парту
     
  10. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Не надо придераться к словам,если лично вам так больше нравиться, то я имел ввиду,нулевой защитный PE под словом "заземление". А по вопросу кому за парту,это как посмотреть. Автор просил разъяснения в подключении, а вы не можете этого сделать и посылаете его за злектриком, что он мог бы сделать и без вашего участия.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Электрические теплые полы