1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подключение трансформаторов в зале

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Александр, 01.10.2009.

  1. Александр

    Александр Гость

    Просьба помочь!
    В зале пропал свет, светило 3 лампы по 50 Вт. Добрался до трансформатора 210 Вт, а на выходе поплавилась пара проводов (+и-)и нагар. На выходе 3 пары клем, а всё было подключено к одной паре. Я подключил к другой паре и всё опять засветило , но при этом немного подождал, через минут пять дотронулся до трансформатора и кабеля они нагрелись и температура их повышалась. В чём проблема подскажите?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из сказанного следует, что причина в клемнике трансформатора, контакте клемника на плате, недостаточном прожиме отходящих проводов.
    Проверяйте всё.
     
  3. SFResid

    SFResid Гость

    Наводит на мысль, что у трансформатора 3 вторичных обмотки, возможно, каждая рассчитана на 70 Вт, или в зтом роде. Тогда выходит, что, подключив к одной обмотке 150 Вт, её перегрузили, и она перегрелась. Что надо сделать:
    1. Включить трансформатор вхолостую и через какое-то время проверить, нет ли сильного нагрева; если есть - значит, изоляция проводов одной обмотки нарушена, и трансформатор пришёл в негодность - либо выкинуть, либо перематывать.
    2. Если при работе вхолостую трансформатор только чуть тёплый - он годен. Тогда: по ТД трансформатора проверить, все ли вторичные обмотки на подходящее напряжение (либо замерить вольтметром на каждой из 3-х пар клемм); если да - либо каждую лампу подключить к своей паре, либо все 3 пары запараллелить; в последнем случае сначала убедиться, что при работе вхолостую напряжения в точности одинаковы.
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Честно говоря, не попадалось подобных трансов для галогенок... Как правило, клемники просто параллелятся для удобства подключения нескольких линий и разгрузки собственно самих клемников.
     
  5. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Вообще-то, хотел сказать то же самое, только добавить: если же пров
    то просто надо прозвонить: обмотки звониться не будут. Т.е., если все выходные клеммы звонятся – обмотка одна..
     