Подключение водонагревателя aquaplus supreme

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгений, 11.06.2008.

  1. Евгений

    Евгений Гость

    Я пытаюсь подключить данный водонагреватель в обычную розетку, можно ли так делать? Водонагреватель после такого подключения не работает. Может он сломан?
     
  2. Евгений

    Евгений Гость

    Мощность 5кВт, сила тока вроде 25 А, если это что то меняет..
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Самому-то не смешно?
    .
    1. Что значит обычная розетка? На какой она ток, какой провод к ней подведен? Каким автоматом защищена данная розетка?
    2. Данный водонагреватель можно подключать только в трехпроводную линию, с автоматом защиты не менее 25А.
    При этом вилка и розетка так же должны быть расчитаны на ток 25А.
    Провод - не менее 2.5мм2 при открытой прокладки и 4мм2 при прокладке в трубе или кабельном канале.
    .
    Как ты подключал его к розетке?
    Он работал? Как долго?
    Проверь розетку - может с ней случилась проблема.
    Проверить водогрей очень просто, при наличии омметра...
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    И не забудь - проточный водогрей может иметь датчик протока или давления, и при недостаточном напоре воды он просто не включится.
    Внимательно прочитай инструкцию.
     
  5. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Мощность 5000вт делим на напряжение 220в, получаем силу тока ~23А. Обычная розетка - это 6-10А, евророзетка - 16А. Сравните.
    Провод у вас скорее всего тоже "обычный", т.е. алюминиевый сечением 1,5кв. мм, а надо
    причём медного провода.

    Если автомат (эл.пробка) на счётчике работают, то скорее всего у вас в розетке отгорели провода. Или розетка исправна(например, торшер от неё работает)? И, конечно, проверить наличие достаточного расхода воды.
    Под такой мощный потребитель надо делать отдельную линию.
    Или двухпроводную (наверняка в доме у вас "земли" нет) с обязательной установкой УЗО (устройство защитного отключения) на ток 25А, отключение 10-30мА. Устанавливать дополнительно автомат защиты на 25А в линию водонагревателя имеет смысл в том случае, если вводной автомат на вашу квартиру имеет более высокий номинал по току.
     