1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подкровельные пленки

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Александр, 04.11.2008.

  1. Юрий Ф

    Юрий Ф Гость

    В последней инструкции Яна ( выслал С Белянкину)указано под какими кровлями применяется
    Ютафол ДТБ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТСУТСТВУЮТ!
    Права Наташа: Молодец ADSemenov.ru
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Дело не в типу кровельного покрытии, но в принципе работы кровельного пирога. Т.е. если кровельная конструкция применяется с плёнкой Ютафол ДТБ на деревянном настиле, где под деревянным настилем работает вентзазор и конструкция утепленная (с использованием пароизоляции под утеплителем), потом если кровельное покрытие медь, меттал, металлочерепица, щифер или что то другое, не играет роль. Антиконденсатные плёнки необходимые в случае, если кровельная конструция не утепленная (без ограничении входа влажности через потолок под холодным чердаком со стороны тёплово внутренего пространсвтва слоем пароизоляцие), и если над и также под плёнкой работает вентзазор, т.е. кровельное покрытие применяется на не сложную форму кровли, и на обрешётке и контррейках. Т.е. антиконденсатные плёнки необходимые в случае, если из тёплово интерьера через какой-то потолок без пароизоляционного слоя проникают фактически без ограничении водянные пары в холодный чердак и влияли бы на кровельное покрытие типа металлочерепицы. Здесь бы потом могла возникат сублимация водянных паров в нижные предохранительные краски самой металлочерепицы и могла бы начаться корозия кровельного покрытии из ее нижной стороны. И этому антиконденсатные плёнки не позволяют. Но если этого влияния нет (проход водянных паров через утепленную конструкцию потолка или кровли из внутреннего тёплого пространства под металлочерепицу ограничен пароизоляционным слоем), потом тип гидрозащиты можно выбрать любой в зависимости от того если требуется ее эластичность и вентзазор под деревянным настилем (Ютафол ДТБ), вентзазор над и под плёнкой (Ютафол Д, Ютакон) или вентзазор только над гидрозащитой (Ютавек/Ютадах). Потом уже тип кровельного покрытия по деле типа использованного типа гидрозащиты не играет роль (кроме титанцинка). Подробности могу направить на Ваш личный мейл.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", rypl@juta.cz
     
  3. Полесов В.М.

    Полесов В.М. Участник

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    Абсолютно с Вами согласен, Ян!
    Применение данных пленок обуславливается не видом кровельного покрытия, а типом вентиляции подкровельного пространства (двухслойная или однослойная вентиляция) и типом утепления. Жаль, что не многие составляют себе труда почитать хотя бы инструкцию или даже этот форум.
     
  4. Александр

    Александр Гость

    мой e-mail: pasol99@mail.ru
     
  5. Fox

    Fox Новичок

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. На стропила набита обрешетка из досок, на обрешетку рубуроид. Нужна ли гидрозащитная пленка из нутри перед тем как ложить утеплитель. Спасибо.
     
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Следующая гидрозащита уже не нужна, потому что уже сейчас у Вас в качестве гидрозащиты работает руберойд. Но так как руберойд очень слабопаропроницаемый материал, необходимо между доской с руберойдом и утеплителем сделать вентилируемый воздушный зазор ! В т.ч. отверстие для входа наружного воздуха во вентзазор и под коньком 5см зазор в руберойду для вызода воздуха из вентзазора, т.е. так чтобы воздух во вентзазору мог двигаться в каждом пространству между стропилами Т.е. сделать трёхслойную конструкцию :
    - кровельное покрытие
    - обрешётка
    - контррейки
    - руберойд
    - доски
    - вентзазор !!!!
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - обрешётка
    - доска потолка
    Потом получается другая возможность. Т.е. руберойд снять, на доски применить супердиффузионную мембрану (Ютавек 135,...) и потом вентзазор под досками не нужен, т.е. получается двухслойная конструкция :
    - кровельное покрытие
    - обрешётка
    - контррейки
    - супердиффузионная мембрана (тип которой можно применить на доски)
    - доски
    - утеплитель без вентзазора
    - пароизоляция
    - обрешётка
    - доска потолка

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
  7. Юрий Ф

    Юрий Ф Гость

    Смею дополнить консультанта:
    На моей даче аналогичная констукция:
    зеленый шифер -рубероид-необрезная доска- 5 см вентзазор-Ютавек 135- 150мм утеплителя-Ютафол Н -вагонка. Верхний чердак 50 см, боковые чердаки. Стены мансарды-каркас:необрезная доска-Ютавек 135- 150мм утеплителя-Ютафол Н -вагонка. Работает 5 лет без замечаний. Вентиляция через несплошную подшивку свеса в конек . Крыша самая простая -двухскатная угол 45%.
    Работает 5 лет без замечаний- утеплитель всегда сухой.
     
  8. Полесов В.М.

    Полесов В.М. Участник

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    18
    Лайки:
    0
    У Вас при такой схеме вентиляции диффузионная пленка на маурлате заканчивается?
     
  9. Юрий Ф

    Юрий Ф Гость

    Читайте еще раз, но вниматеньно!
    Во первых, Ютавек 135 не диффузионная пленка , а супердиффузионная мембрана.
    Европейскую классификацию подкровельных пленок не изучали? Изучите.
    Во- вторых, мембрана по вертикальным стенам и фронтонам, под скатами крыши и на горизонтальном перекрытии ( потолке).Т.е. над мансардой на утеплителе.
    Стропила опираются на балки перекрытия, выступающие на 70 см от стен дома. Рубероид над холодными боковыми чердаками.
     
  10. Юрий Ф

    Юрий Ф Гость

    Всем DVS

    Классификация подкровельных пленок:
    sd < 0.05 м Cупердиффузионная мембрана
    0.05 м < sd < 2.00 м Диффузионная мембрана
    2.00 м < sd < 100 м Паробарьер
    sd > 100 м Пароизоляция
    sd > 1500 м Практически паронепроницаемая
    пленка
    Первоисточник DIN искать некогда.
    Поверьте на слово. Можете сами найти.
     
  11. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Диффузионная мембрана переходит верхом маурлат таким образом, чтобы по мембране вода вытекала из дома на улицу. Конец мембраны конбинируется с металлическим капельником.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом