1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подобрать насос и\или устройство автоматики

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Alex, 20.11.2009.

  1. Alex

    Alex Гость

    Здравствуйте!

    Имею проблему с дебетом скважины и качеством воды, прежде всего железо до 20 мг.
    Понимаю, что лучше сделать другую правильную глубокую скважину, но времена сейчас, сами понимаете((

    Дебет источника такой, что насос типа МАЛЫШ не может выбрать всю воду.
    Соответственно планирую поставить бак литров на 500 - 600, но на входе бака хочу установить эжектор, для обезжелезивания, а ему для работы нужно давление 2,5 - 3 атм. МАЛЫШ такое не дает, естественно. Ставить еще одну промежуточную емкость на 500 литров с насосом просто некуда. Вот и ищу систему насоса, которая при низком дебете сможет мне обеспечить заполнение бака под нужным давлением. пусть это будет мощный насос, но с контроллером, чтобы при окончании воды в дырке отключался, по времени, или пока вода не вернется на какой-то уровень. что это будет, датчики в скважине? или более совершенная в техническом плане конструкция? обычный погружной скважиный насос не очень подходит, так как при испытаниях моментально забивается песком. что посоветуете?

    И был ли опыт использования т.н. Сверхзвуковых эжекторов для решения задачи обезжелезивания?

    Спасибо.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1

    Так что тебе нужно, чтобы насос всю воду из скважины вычерпывал?
    В чем проблема с дебетом - он недостаточен или слишком велик???
    Для чего недостаточен и для чего велик?
    Чего ты сам хочешь?

    А не фига его на дно кидать...
    .
    Насосов всего два типа - с электромотором и пропеллером и вибрационного типа.
    Первые у тебя забиваются, вторые У ТЕБЯ давления не дают(хотя другие на давление не жалуются, ибо дает малыш давление более 2.5 бар) - получается тупик... Может ну его на фиг эту всю технику - колодец и ведра.
    .
    Не думал пригласить фирму, чтобы она тебе все рассчитала и установила?
    .
    А вообще автоматическая система состоит из:
    1. Насос - любой с требуемым напором.
    2. Реле давления - с требуемыми параметрами по давлениям.
    3. Реле защиты от сухого хода(реле протока или реле минимального давления).
    4. Напорный гидроаккумулятор - любой на требуемые давления и вообще по-желанию(т.е. можно и без него обойтись).
     
  3. Alex

    Alex Гость

    Достаточен только для малыша, может с ним у меня проблемы, но он качает 200 л бочку минут 15, т.е. дебет скважины дай бог куб в час. имо это мало.
    Никто и не кидает.
    Приглашал, и верю им, что надо бить новую дырку на 130 м. Все остальное ерунда. но как временно мне пойдет. не все ж время будет длиться кризис...

    За перечень устройств спасибо. а не бывает ли всего в одном флаконе типа "итальянского" и недорого?
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    попробуйте водомёт, вроде говорят, что он к песку более благосклонен, но точно не знаю

    а зачем промежуточную ёмкость, пусть малыш качает в ёмкость, там отстаивается песок, потом обычный поверхностный насос и обезжелезиватель
     
  5. g_a

    g_a Участник

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ.

    Джилекс - так звали тело, которое "встало колом" на третье включение, забился песком напочь. так что обычный скваженный насос не подходит.
    Малыш песок не поднимает. хотя, как знать, может по этому он едва качает, что уже "поднял свое")))
    Железа много, хочу обезжелезивать на такой установке, с сверхзвуковым эжектором [ссылка не работает]
    А ей надо 2,5 - 3 на входе.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.12.2014
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Не, не так...
    То, что малыш медленно наполняет бочку - не имете никакого отношения к дебету источника, но имеет прямое отношение к исправности насоса, его засоренности, глубины и длины трассы от насоса до бочки.

    А откуда же в зоне всасывания насоса песок берется? Водяные что ли специально тебе пакостят?
    У каждого насоса есть зона всасывания - обычно это метровый по высоте купол для правильно размещенного насоса.
    .
    Т.е. если у вас скважина песочная, то насос надо размещать примерно на 1.5 метра выше окончания перфорации трубы скважины.
    Тогда песок, попадающий в трубу будет оседать и насос его поднять не сможет.
    Если же насос расположен в зоне перфорации, то естественно, что он будет сосать все дерьмо из ближайших дырочек.

    Ну правильно, они тебе предлагали самый выгодный для них вариант.
    Правда он и для тебя выгоден в перспективе, хотя и достаточно затратный на первоначальном этапе.

    У меня малыш толкал песок по трубе в 17 метров(7 по вертикали и 10 по горизонту). Эту забаву я сам прекратил. Т.е. 17 метров дюймовой трубы были забиты песком - насос опустил слишком низко.
    Прочищал шланг этим же малышом...
    .
    1. Твой малыш может быть забит, хотя я в этом сомневаюсь, т.к. для того, чтобы его забить нужен непрерывный поток песка в достаточно большом количестве.
    2. Малыш может плохо качать из-за:
    - Нарушения герметизации - там две половинки насоса скрепляются через толстую резинку. Проверить подтянуть.
    - Мембрана умерла - т.е. мембарна, которая воду и качает, высохла, стала жесткая или заросла, из-за этого не герметично прилегает и насос не развивает мощности.
    - Забит входной фильтр - мало ли чего там к нему приклеелось и перекрыло входные отверстия...
    - Пониженное напряжение.
    .
    Наиболее вероятная причина почему твой малыш плохо работает - менять мембрану и протянуть финты на корпусе.
    .
    Я тебе еще раз говорю - малыш нормальное давление дает. Т.е. напор у него небольшой(т.е. он в единицу времени малый объем воды может перекачать - даже самый новый и исправный), а давление он развивает очень приличное.
    .
    Строго имхо - в песчаной скважине вибрационный насос только вредит, т.к. постоянная вибрация разрушает складывающиеся водоносные жилы, тем самым обеспечивая стабильный источник взвешенного в воде мусора.

    Не для погружников таких готовых наборов нет... Погружники считаются более серьезным девайсом и всю обвязку ты обычно можешь з
    заказать при покупке-установке насоса в скважину...
    .
    Блок автоматики можно купить готовый, например:
    1. Presscontrol 15 от грюндфуса - это реле давления и защита от сухого хода(датчик протока) в одном флаконе.
    2. BRIO 2000 - блок автоматкии
    3. Пампэла - блок автоматики, включая позиции специально для вибрационных насосов.

    Ну и гидробак докупить...
    Так что в этом нет ничего сложного - самое важное, чтобы возможности реле давления соответствовали возможностям насоса, включая токовые нагрузки(силовые контакты реле блока автоматики долджны выдерживать токи, потребляемые насосом).
    Прессконтроль от грюндфуса в этом очень удобен - насос включается по датчику реле минимального давления, а выключается при отсутствии потока воды через датчик сухого хода, таким образом максимальное давление в системе ограничивается исключительно возможностями самого насоса.
     
  7. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Все правильно пишите, Spy!

    Малыш до 4 бар умеет качать. Правда производительность при этом практически нулевая.

    Собственно сказать я хотел, что у Малыша паспортная производительность 500 или 600 литров в час. То есть 200-литровая бочка за 15-20 минут - это не свидетельство неисправности насоса, а абсолютно нормальный показатель для насоса этого типа.
     
  8. vodol1440

    vodol1440 Гость

    А почему бы не попробовать насос GRUNDFOS UPS? Подача до 12.0 м3/час.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.05.2015
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вообще-то UPS - это серия циркуляционных насосов, у них напор маленький, обычно меньше одно бара...

    Зайдите на сайт грюндфуса и скачайте доки. Раздел документация - пункт техническая литература.
     
  10. g_a

    g_a Участник

    Регистрация:
    18.08.09
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, а что же надо сделать, чтобы заставить давить его хотя бы 2,5 бара на входе системы очистки?

    Ну да, так и есть

    только вопрос - правила устройства электро установок допускают его установку в колодце - оформлении скважины? в нем всегда вода на дне, много или мало, но всегда. можно только на стену повесить, хотя вроде как IP44 должно хватить для таких условий размещения. в доме уже никак не установить - из колодца в дом одна труба.
    Какой эжекторный насос поднимет 17 метров вверх до себя, и протолкнет еще три метра вверх и двадцать метров по горизонтали после себя. Я нашел только что-то типа Speroni APM 150
    Сразу вопросы.
    Обратный клапан куда ставить????
    Датчик потока (защита от сухого хода) где ставить? на входе трубы? по ходу от забора к насосу? бывает ли такой датчик подводного исполнения?
    Частота включений, скажем, 10, а то и 15 раз в час при интенсивном разборе не кончит насос? даже на итальянском сайте в инструкции не указана допустимая частота включения. зато написано, что бывает трех фазное исполнение. Интересно, пробовал ли кто взять регулятор частоты и управлять производительностью такого насоса? Или все таки рискнуть психикой и взять SQE.

    И еще,
    Дак ваша ситуация уже встретилась со своим разрешением?

    Спасибо.
     
  11. Татьяна

    Татьяна Гость

    Мужчины помогите советом!!!!!
    Есть дом на даче. Есть колодек. Как провести водопровод в дом. Что для этого мне надо купить? Я имею ввиду насово, трубы,шланги.....???????
     
  12. Татьяна

    Татьяна Гость

    Я имела ввиду колодец и насос
     
  13. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    если нужен полный список с детализацией, то лучше обратиться непосредственно к установщикам, а в общих чертах, примерно так:

    насос погружной
    трубы
    фитинги
    запорная арматура
    трос
    кабель
    бак
    реле давления
    манометр
    автоматич. воздушник
    кабельная муфта
    + ещё позиций десять по мелочи
     
  14. Татьяна

    Татьяна Гость

    Ну ничего себе!!!!!!!!!
    Спасибо конечно большое Валерий что откликнулись. Может быть вы еще подскажете где найти установщиков? Это какие-то специально обученные люди или может установить любой сосед по даче который знает как это делается?
     
  15. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ну если сосед умеет, то можно, конечно и к нему.
    если хотите компанию, то можно обратиться и к нам, мы правда больше как-то по скважинам, но можно и колодец сделать, но по этому поводу лучше либо в личное сообщение или на мыло
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции