Подойдет ли такой провод

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Руслан_Л, 13.03.2006.

  1. Руслан_Л

    Руслан_Л Гость

    Меняю проводку, ставлю электрощит, на розеточную группу ставлю УЗО 40AX0.03A АВВ, подскажите, подойдёт ли тройной медный провод 2,5 мм2 в одинарной изоляции.
     
  2. Виталий

    Виталий Гость

    Если вопрос по максимально допустимому току через этот УЗО, то да. В первом приближении можно считать, что допустимый ток через медный проводник 2.5 мм равен 25 Ампер. Выбранный УЗО соответствует, т.к. он рассчитан на 40 Ампер. Не забудьте поставить так же и автомат, т.к. сам по себе УЗО не является защитой по току.
     
  3. Руслан_Л

    Руслан_Л Гость

    Спасибо за ответ. У меня в принципе вопрос еще, не будет ли сработок УЗО на утечку в медном проводе с одинарной изоляцией под штукатуркой? Или надо провод с двойной изоляцией?
     
  4. Faza

    Faza Гость

    Крепите провод к стене пластмассовыми клипсами и ничего не
    случится.Если же будете использовать металлические полоски,то
    обязательно изолируйте полоску отрезком изоленты.Или старый
    советский метод-отрезок провода огибаете вокруг основного
    провода и дюбелем в стену его,родимого:smile3:Главное,при монтаже
    полосками,не пережать провод пассатижами,когда будете
    делать замок.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. Виталий

    Виталий Гость

    Насколько я понял, провод будет замурован прямо в штукатурку, даже без гофры :smile3:. В этом случае (который является грубым нарушением СНИП) для ванной комнаты однозначно - провод с двойной изоляцией типа NYM, для обычных комнат, с нормальной влажностью можно с одинарной. При чем УЗО должно быть с током утечки 30мА при 10мА будет часто срабатывать. Следует учитывать так же, что при замуровывании в штукатурку возможны разрывы как изоляции, так и проводников кабеля, а так же со временем нарушение целостности изоляции. А вообще, по-хоршему, УЗО надо ставить отдельно на ванну, отдельно на розетки.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Faza

    Faza Гость

    Все эти заморочки с гофрой и двойной изоляцией не более,чем лоббирование фирм -производителей.Когда начинают вешать полку в ванной,то не спасают ни гофра,ни металлорукав,не говорю уж про двойную изоляцию."Распад"изоляции по некоторым источникам,равен 200 лет.Нам ли быть в печали:smile3:?Далее,чтобы
    дождаться разрыва провода вванной комнате,нужно эту самую комнату хотя бы ломом...Многое зависит от исполнителей.Сколько
    я ругался с вьетнамцами,китайцами,когда одни секли ВВГ мастерками,другие жгли сваркой,третьи рвали перфоратором и т.д.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  7. Виталий

    Виталий Гость

    Все верно.Если вопрос только в дешевизне - можно и в штукатурку.
    Однакопри использовании гофры, если не очень сложная трасса, есть возможность заменить поврежденный кабель без излишнего гемороя, благо гофра стоит 400р за 100м.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  8. Faza

    Faza Гость

    Думаю,наша пришла к консенсусу,однако:smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  9. Алексей

    Алексей Гость

    УЗО применяется при условии подключе только одного электроприбора! Но никак нельзя ставить на группу розеток! да и смысл есть ставить только на бойлер или с/машину и т.п.
     
  10. Виталий

    Виталий Гость


    Вот тебе и на!!!!!!!!!!!!! Это откуда ж такие познания?
    Чем отличается группа запаралеленных розеток от одной единственной розетки, если смотреть со стороны самого УЗО?
    Подключи хоть сотню приборов в параллель, если на любом из них произойдет утечка тока, УЗО сработет, правда в этом случае вырубятся все приборы. Для этого обычно и разделяют УЗО по группам, чтобы при срабатывании одного, остальные остались работоспособными.
    А по поводу целесообразности применения УЗО.... воообще-то УЗО предназначен в первую очередь для защиты человека от поражения эл. током. А уж выбирать, будете ли вы совать пальцы в розетку в ванной комнате или в спальне - выбирать Вам.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  11. Леонард

    Леонард Гость

    В первую очередь УЗО предназначен для защиты электрооборудования, защита жизни это косвенная функция.В остальном все правильно изложили.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  12. Виталий

    Виталий Гость

    Давайте положим так: УЗО с токами утечки 10 и 30мА предназначены в основном для защиты жизни человека, все что выше - для защиты оборудования.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  13. Faza

    Faza Гость

    Меняю проводку, ставлю электрощит, на розеточную группу ставлю УЗО 40AX0.03A АВВ, подскажите, подойдёт ли тройной медный провод 2,5 мм2 в одинарной изоляции.
    Не помню,в каком номере журнала"Моделист-конструктор",по-моему,
    за 1986 год,опубликована схема прообраза нынешнего УЗО,предназначенного как раз для защиты жизни человека.Не с него ли всё и началось? А на вводе проектировщики ставят УЗО на 300 мА, которое "контролирует" УЗО с более низкими токами.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016