Подскажите каким сечением должен быть кабель

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алексей, 15.10.2007.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    подскажите каким сечением должен быть кабель 380v и 220v на 7квт
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ Глава 1.3.
    Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны
     
  3. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    мощность 7 кВт
    алюминий 220 Вольт - не менее 6 кв.мм
    380 Вольт - достаточно 2,5 кв.мм
    -
    медь 220 Вольт - не менее 4 кв.мм
    380 Вольт - достаточно 1,5 кв.мм (но лучше 2,5)
     
    Последнее редактирование модератором: 13.05.2016
  4. лоха

    лоха Участник

    Регистрация:
    12.11.07
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Если Это ВВОД то делай 10мм2,не ошибёшся.(медь) 16мм2(алюминий) но,лучше медь.
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    3фазы (L123+N+PE), 400В, cosF=0.8, 1108КВТ, кабель АПРН , длина 100 метров, потери - 5%.
     