1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Подскажите оптимальный вариант выгребной ямы для частного семьи на три человека.

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем Роман, 23.07.2008.

  1. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Зависит от дозы. В небольших количествах перерабатывается, если больше или залпами - кольматит. Ну и от почвы еще зависит.
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Виктор, я Вам про плавающую корку толкую. Про ту, которой по Вашим словам не может быть по определению. Но она есть у Воли ))) Причем тут дренаж? Есть он у него - канава со щебнем. Но это не имеет отношения к плавающей корке.
     
  3. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Что значит "наверное"? ))) Чел же написал, УГВ один метр. Ясный пень, что септик подтоплен. Уровень в септике выше УГВ. Через этот кусочек сухого грунта и фильтрует в канаву. Но слабо, потому и уровень повышен.
     
  4. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Картиночку нарисуйте. В разрезе. Как входит труба в септик, как выходит, как присоединяется к траншее со щебнем. Уровень грунтовых вод, отметка земли, отметка стоков в септике. Схематичный разрезик с цифрами.
     
  5. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    И в стоке азот аммонийный будет зашкаливать. Что Вы тут недавно про СанПиН писали, помните? )))
     
  6. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поскольку стыки между кольцами негерметичны, то никакой трубы для ввода в канаву со щебнем (заштрихованная область)не было предусмотрено. Хотя ясно, что в этом случае уходит и просто в грунт (т.е., тот случай, когда телефоны СЭС и прокурора начинают обретать значимость). img_197393.jpg
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну, я бы рекомендовал пробить дырку чуть ниже лотка подающей трубы, бо затопленный выпуск не есть гуд. Хотя, если пока никаких проблем нет, зачем что-то менять?
    На счет СЭС и прокурора Виктор не сильно в курсе. Наказуемо загрязнение питьевых горизонтов грунтовых вод, да и то при доказанном ущербе (ст.250 УК РФ). А сам факт фильтрации очищенных в септике стоков в грунт - это нормально. Стандартное решение. Гораздо более экологичное и безопасное в санитарном отношении, чем сброс в открытую канаву.
    Отсутствие у септика дна, если оно будет обнаружено, не влечет за собой ничего, кроме предписания это дно сделать.
     
  8. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и размышляю, что может ошибка в выборе размеров щебня? Даже если увеличим площадь выхода стоков за пределы колец, не забъется ли сразу щебень такой малой фракции (5-20)?
    А в чем нехорош затопленный выпуск, кроме риска переполнения септика (это все-таки септик?) и залива фановой?
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Мы тут с Виктором этот вопрос обсуждали. Вынос взвеси будет в любом случае. Эффект осветления стока в септике не выше 70%. Обычно фильтрующую загрузку укладывают по фракциям. Сначала - более крупная, потом мельче. В Вашем случае можно откопать метр-полтора траншеи и заменить там загрузку. Непосредственно у септика - покрупнее, дальше - по убывающей. Ну и просто дырка - это не правильно, надо тройник поставить на выходе. Да и на входе не помешает.
    Дык если выпуск затоплен, вентиляцию сделать невозможно. А не пахнет у Вас это дело без вентиляции в виде исключения и подарка судьбы. Я даже не пойму почему.
     
  10. Вадим

    Вадим Гость

    Ну максимум что у Вас сейчас может произойти - это при большом сбросе (литров 300-400 или какой у Вас запас свободного пространства в септике) за час полтора сольете - и у Вас или полезет в дом (если крышка септика выше чем уровень гидрозатворов в доме) или польется наружу на улице.

    Запах в дом не попадает так как уровень воды в септике выше трубы (если нет вентиляционного стояка в доме то при опускании уровня воды в септике возможно проникновение запаха в дом). Зимой вода в трубе может замерзнуть - но и то если градусов 15-20 недельку-две продержится.

    То что на улице возле септика не пахнет действительно подарок судьбы - вообще при описанной ситуации должно - особенно в дождь должно чувствоватся.
     
  11. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может в желудочно-кишечном тракте у потребителей септика не все в порядке? А что происходит с близлежащим к кольцам грунте? Он же забивается неприличными стоками? Или в нем окончательно происходит процесс разложения на элементарные составляющие? И уже метрах в 10 от колец грунт аки младенец чистый и девственный?
    Теперь зато мне ясно стало почему на 3 этаже в сортире иногда есть привкус в воздухе (дело в том, что фановая еще не выведена на крышу, а прикрыта тряпочкой в этом самом сортире) - именно в это время в септике уровень стоков не перекрывает впуск.
     
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну да, там и происходит окончательная очистка стоков. В некоторых изданиях вообще пишут, что септик - это сооружение предварительной механической (отстаивание) очистки стоков перед основной очисткой в грунте. На счет 10 метров, всё очень индивидуально и зависит от конкретных грунтовых условий. Но порядок цифры примерно такой. Для фильтрующего колодца, например, эта цифра составляет 8 метров (нормативная санзона).
    Привкус? )))) Должно вонять неподеццки ))) Видимо у Вас приток воздуха в септик затруднён.
     
  13. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, вроде,действительно нет особых запахов ( с носом, кажется, нет серьезных проблем, кроме недолеченного синусита, да и посетитель сего помещения я далеко не один). А как приток может быть затруднен - на кольцах крышка декоративная? Конечно, компрессором никто воздух в септик не закачивает, но естественная циркуляция однозначно имеет место быть. А может состав грунтовых вод, подтапливающих септик, таков, что Виктор их более успешно мог продвигать, нежели свои пакетики? Уж коль с их помощью нет запаха?
    Опять же в скважине (26 м глубиной и вытекающей, кстати, самотеком вплоть до 2-х метровой высоты над землей) вода достаточно вкусная, с высоким содержанием серебра и, конечно, высокой жесткостью.
     
  14. Dim74

    Dim74 Гость

    Всем всего доброго !
    Жаркий спор.
    а если вернуться к началу темы, где Роман ставит задачу "Участочек маленький, ни о каких полях фильтрации и речи быть не может. Почва у нас глинистая. Уровень подземных вод не уверен, но вроде бы метра 1,5-2"
    "и еще, заметил что колодец ээтот не герметичный в нем вода постоянно набирается, колодец около 2,5 метров глубиной и в нем воды около полуметра"

    тут были предложения поставить установочку за 150 т.р и т.д. а куда девать после нее воду ? в канаву или на рельеф такие варианты отпадают. зимой как быть ? и не у всех есть канавы и без крайние поля.
    эта самая почва из глины м.б вобще не будит фильтровать воду! О чем Роман и пишит, что вода стоит и не уходит. Или бактерии из пакетика и в этом случаее помогут, если их засыпать в фильтрующий колодец .. проделают ходы в глине ?!
    вот по мне основная проблема не в плане выбора установки за 200т.р или самодельного септика за 50. а куда девать воду после септика.? и как правильно определить фильтрующие свойства грунта. капать яму глубиной 2.5 метра ..и наблюдать как уходит или не уходит вода... ? каждый участочек в этом плане индивидуален и средне статистические данные или как у соседа можит не пройти. Имхо этому совсем мало уделяется внимание, а сразу речь идет о септике...подскажите как быть и пойти по правильному пути с самого начала!
    спасибо
     
  15. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну, обычно на септике делают приточную трубу вентиляции. Септик вроде работает нормально, почти не пахнет и корка образуется. Установить причины пониженного аромата можно только лабораторно. Что же касаемо "пакетиков Виктора", то обратите внимание, за счет чего не пахнет. Он исключил процесс метанового брожения. Весь азот, который содержится в стоке и осадке, переходит не в газообразное состояние (метан), а в соли аммония, которые уходят со стоками в грунт. То есть, очистки по азоту нет вообще, а сток перенасыщен аммонийным азотом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ