1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Поиск "земли" в сталинском доме

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Егор, 24.09.2005.

  1. Егор

    Егор Гость

    В сталинском доме хочется иметь полноценную электрическую разводку. Изначально предпологалось взять землю с корпуса щитка на лестничной площадке, но похоже этот корпус не соединен ни с одной металической конструкцией.
    Второй вариант еще более сомнительный: взять землю у корпуса лифтовой шахты (говорят она заземлена всегда).
    Посоветуйте что либо.
    Спасибо!
     
  2. Дима

    Дима Гость

    труба водопровода в квартире
    предваительно прверте есть ли земля на ней
    измерительным прибором
    один щуп на фазу другой на трубу предварительно зачистив трубу
    если есть 220 то все в порядке
    лучше землю от трубы завести в щиток
    проводом 10 квадрат желто-зеленый
    подсоеденить к мкдной пластине и с неё уже разводить
    по потребителям
    крепление к тубе должно быть крепким
    лучше муфта плотно облегающая
    предварительно зашкуриную трубу
    омметром до 20 ом между ноль на земля
    идеал 5 ом
     
  3. Леонард

    Леонард Гость

    Советую проверить прибором каково заземление в конструкции, если в норме то вопрос отпадает.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Boris

    Boris Гость

    На трубу не надо-соседей пожалейте. Да и сантехника. Труба по ПУЭ только в месте ввода в дом соединяется с ГЗШ. Лучше вообще без земли. Зачем она вам? Борис
     
  5. Борода

    Борода Гость

    Я бы тоже не советовал через трубы, представте себе если под вами кто-то заменит метал на пластик, лучше установить дифавтомат и сделать зануление, тоесть заземляющий проводник подключить совместно с приходящим N к автомату.
     
  6. volk_a

    volk_a Гость

    Первое, что хочеться сказать: земля не просто желательна, а очень даже желательна или обязательна. Практика показала, что такие приборы как стиральная машина-автомат, холодильник, компьютер, утюг, электронагреватель воды и др., у которых предусмотрен заземляющей контакт, лучше всего подключать к сети 220В с заземлением.
    Тесты, проведенные мною лично, показали, что замеры напряжения между задней частью корпуса стиральной машины и металлической ванны могут показываь 100 В и более.
    Второе. Зануление, т.е. подключение заземляющего контакта к рабочему нолю, НЕДОПУСТИМО даже по тому, что в случае ошибки электрика (перепутал фазовый и нулевой провода) напряжение 220 В будет подано на заземленное оборудование - на корпус.
    Третье. Заземление на батареи, водопродные трубы и, тем паче, газопровод недопустимо. Это может привести к разрушению трубопровода, а вслучае с газом - к взрыву.

    Что же делать? Вот варианты:
    1. Искать заземляющий контакт в щитке на лестничной площадке и подводить к ниму заземление.
    2. Делать заземляющий контур на улице и также подключать к нему шину заземления в квартире.
    3. Искать заземление на улице. Как правило, по периметру дома протянута толстая металлическая полоса, являющаяся заземляющим контуром. Её иногда оставляют строители после потсройки дома или она предусматривается в проекте.
     
  7. SSS

    SSS Гость

    Как показывает практика, заземление на трубы вредно не только для соседей, но и для труб. Там, где делалось заземление на трубы, эти трубы "продырявливаются" значительно быстрее.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  8. Егор

    Егор Гость

    Землю нашел в щитке на л. площадке.
    Всем Спасибо! .
     
  9. Леонард

    Леонард Гость

    Вы неправильно понимаете что такое зануление, раз говорите об неком перепутовании.Речь идет об главной нулевой колодке(PEN) с главным нулем, и заземлением.

    На счет газовой трубы, ну с чего Вы взяли газовую трубу?! Разговор об водопроводных трубах.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  10. electro

    electro Гость

    достаточно будет сделать систему заземления TN-C-S [ссылка на изображение не доступна]

    Система TN-С-S переменного тока
    1 заземлитель нейтрали источника переменного тока;
    2 открытые проводящие части.
    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы.

    N [ссылка на изображение не доступна] нулевой рабочий (нейтральный) проводник;
    PE [ссылка на изображение не доступна] защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);
    PEN [ссылка на изображение не доступна] совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

    В принципе сделать разделение PEN проводника можно сделать и в квартирном щитке, но лучше это производить как можно ближе к подстанции.
    А в конечном итоге как временный вариант, УЗО будет работать даже в системе TN-C, т.е. система заземления по которой работает большая часть всего жилого комплекса постсоветского пространства, все же лучше чем вообще его нет.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.01.2015
  11. Алекс

    Алекс Гость

    Вопрос такой - дом старой постройки (60-Х), заземления нет, можно ли занулить приборы, и как это правильно сделать. Я слышал, что как-то через резистор.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление