1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Покритикуйте, пожалуйста, схему!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Федор, 02.09.2008.

  1. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Добрый день! Оцените, пожалуйста, работоспособность данной схемы, сделайте замечания и, если можно и нужно внесите рациональные замечания по изменению. С уважением, Федор.
     
  2. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Вот бы ещё схему посмотреть. Было бы проще оценить...
     
  3. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Вот и схема!)))
     

    Вложения:

    • file_149457.jpg
      file_149457.jpg
      Размер файла:
      87,8 КБ
      Просмотров:
      9
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Цвета, всё же, по своему сделали... :sad:
    2. После первого УЗО два синих провода. Из одной точки идут или это, что то новое в схемотехнике? :laugh1:
    3. После второго УЗО ноль не может идти на другие группы.
    Попытайтесь изобразить свою схему максимально правильно и удобочитаемо. Полагаю, это будет не трудно, т.к. инет набит ими.
     
  5. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Если б я списывал схему из интернета, то нарисовал бы ее правильно, скопировал. А тут именно такой момент, как я вижу ее сам. вот, вроде бы, исправления..
     

    Вложения:

    • file_149476.jpg
      file_149476.jpg
      Размер файла:
      88,4 КБ
      Просмотров:
      7
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оставшиеся ошибки:
    Если два УЗО параллельно, то нулевые проводники, как и фазные, тоже параллельно.
    2. Второе УЗО так и осталось без защиты от перегрузки. Вы же намеревались поставить диф. автомат на СМ?
     
  7. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Сергей, я учед Ваши замечания!))
     

    Вложения:

    • file_149481.jpg
      file_149481.jpg
      Размер файла:
      88,8 КБ
      Просмотров:
      9
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь вроде всё. :grin:
    Осталось парочка мелких вопросов.
    1. Шинку N в ЩЭ можно не показывать, а вот подключение АВ 25А к стояку (L и N) стоит показать.
    2. Несколько смутила надпись внизу справа от схемки... Вы уверены, что у Вас в доме пятипроводный стояк?
     
  9. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Да, Сергей, уверен, стояк пятипроводной, в мае прошлого года приходили электрики из ЖЭка, все сделали по-новому, в результате, у меня сейчас входной автомат ИЭк (по-момему) 25А, счетчик, и два автомата на розеточную линию и свет, оба номиналом 16А.
     
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда вперёд к вершинам самодеятельного творчества! :grin:
    Удачи.
     
  11. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Сергей, немного не понял Вашу фразу... ее как стоит рассценивать? как пожелание удачи или пожелание неудачи? :wink3:
     
  12. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да уж, велик и могуч русский язык ... и как многогранен...
    Конечно же, просто удачи, Фёдор!
     
  13. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Тогда, спасибо, Сергей! А можно вопрос? Сергей, а на моем месте вы такую же схему разработали в данном случае? или нет?
     
  14. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема Ваша вполне жизнеспособна. Сделана без загибания (или как там... разгибания :laugh1: ) пальцев. Обычная типовая бюджетная схема.
    Что бы делал на Вашем месте... не знаю, для этого надо оказаться там... У меня и на своём задач хватает... но это уже личное. :sarcastic hand:
     
  15. Федор

    Федор Участник

    Регистрация:
    24.01.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    Спасибо за консультацию, Сергей и за то, что исправили мои ошибки. Я очень благодарен Вам! :drinks:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом