Покритикуйте, пожалуйста, схему!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Федор, 02.09.2008.

  1. Тихомиров

    Тихомиров Гость

    Вопрос. А как Вам разрешили поставить автомат до счётчика? Мне не разрешили ссылаясь на то, что буду мудрить со счётчиком. Групповое УЗО (если групповое) должно быть 100ма. Автомат для компа и муз. центра я бы поставил 10А. А 5 проводный стояк очевидно три фазы, нейтраль и земля. Если есть земля, то значит разводку в доме меняли. Иначе 4кв. на ввод в квартиру (кстати медь или алюминий) не будет стыковаться с разводкой в подъезде. В 68г. на такие мощности не расчитывали.
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    1. Тема давно закрыта. Просто мне стало интересно. А зачем отдельный диф. автомат на стиральную машинку? Ведь и УЗО тоже на 30 мА. Разве простого автомата недостаточно? Хотя это конечно просто вопрос денег. Можно везде дифавтоматы поставить.
    2. А 10 А на освещение это не много? примерно 1.5-2 кВт. Тепловая защита более грубая получается. :smile3:
     