1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Покритикуйте схему теплого пола и обвязки гребенки

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Сергей, 18.01.2012.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    ППокритикуйте схему теплого пола - особенно по обвязке гребенки

    Просто везде по разному пишут.

    Дом 120 м. 60 метров на этаж.

    Первый этаж - только теплый пол. Второй - батареи.


    Трехходовой клапан 1 дюйм HERZ. Коллектор - OVENTROP 140 41 56 (кстати почему то у него расходомеры именно на обратке).

    Насос чую будет слабоват. Что то купили не подумав, напор всего 4 метра. Опресовывали систему вчера. Пока немного надо батареи подтянуть... капит американка. И завтра продолжим...
    Теплоноситель - Пропиленгликоль - DIXIS TOP. Ушло около 80 литров.

    Длины петель теплого пола (PEX/EVOX/PEX) 16*2 мм 37м, 39 м, 39м, 90 м, 82 м, 87 м.

    Что в интернете обчитался - кажется что надо добавить обратный клапан на обратке гребенке.
    PS Почему то при том что включали только один насос (тот который на гребенке) не показывают расходомеры движения носителя. хотя давление в системе было и вроде воздух вышел. Может заработает когда насос котла включится...

    Еще вроде стали мне гвоорить что клапан у меня трехходовой надо сменить на РЕГУЛИРУЮЩИЙ. А у меня стоит Трехходовой Разделительный...
    [​IMG]
    http://fotki.yandex.ru/users/jurong/view/257971/?page=0#preview
    http://img-fotki.yandex.ru/get/2712/4725330.0/0_7c3c0_6c08548d_XL
    [​IMG]
     
  2. Николай

    Николай Гость

    насос ставится на обратке, так же необходим обратный клапан в системе трёхходового клапана
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    В данной низкотемпературной схеме насосу до лампочки где стоять, и вообще избитая тема "насос на обратку или на подачу" на обратке считается более щадящие условия эксплуатации..технически и вместо байпаса можно поставить, и вот тут уже обратный клапан на подачу перед трехходовым.
    А вот колба датчика температуры вообще непонятно куда приспособлена на фото не то к стене не то к насосу, на схеме вообще на обратку -, а следует приспособить ее на ПОДАЧУ!
    И еще открой в Oventrop узел подмеса Reguflor - сразу все поймешь.
    Насос надо не меньше 25х80..
    Трехходовой регулирующий/разделительный особо без разницы - у вас термоголовка работает - поставьте хоть термостатический, только бегать крутить придется как потеплеет/похолодает.
     
  4. Кирилл

    Кирилл Гость

    Как видно по фото трёхходовой стоит не правильно - разверните чтобы были стрелки вниз-влево,а не вниз-вправо как у вас.
     
  5. Андре

    Андре Новичок

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Красноярский край
    Вопрос: можно ли вместо заливки стяжки засыпать водяной теплый пол песком, или отсевом и сверху стяжку милиметров 50 или гипсокартон
     
  6. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    1/два коротких контура можно заменить на один длинный и тогда можно
    брать гребенку по-проще.
    2/ насос 24*40 прокатит на раз.
    3/каппилярный датчик на подачу перенести.
    4/стяжку заливать надо как положено , а не как приперло.
     
  7. evraz

    evraz Гость

    Заливать надо бетоном М300 (со щебнем) и лучше с пластификатором или фиброй соблюдая технологию. все остальное, как правило, на практике растрескивается.
     
  8. Sergio

    Sergio Гость

    Такая схема нормально работать не будет - трехходовой не правильно врезан(стрелки ему зачем нарисовали на корпусе?а?)...
    В этом варианте трехходовой ставиться на обратку сразу после гребёнки, иначе подмеса не будет, ну и капиляр на подачу примотать, а насос должен потянуть... :shok:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы