1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите,котел baxi eco compact 24F - постоянно ошибка E 01

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий Олегович, 10.02.2015.

  1. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Постоянно вылетает ошибка Е 01 и котел отключается,сбрасываю ее, проходит время и опять тоже самое
     
  2. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    коаксиальный дымоход?
    как с погодой у вас - морозно?
    какое давление газа?
    электро-питание фаза-ноль - соблюдены?
     
  3. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Дымоход коаксиальный,-10 иногда больше,поволжье,электропитание соблюдено,а вот с давлением проблема...не знаю кокое давление в магистрале.не знаю как его определить и чем(не сталкивался с этим)
     
  4. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    надо бы вызвать газовщиков и замерить
    Так и скажите им - замерзаем от вашего давления, котёл отключается...
     
  5. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Завтра приедет мастер с сервисного центра....думаю он в силах это сделать.
    А из-за отсутствия замли он может ее (ошибку)выдавать?
     
  6. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
  7. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Давление в котле наверное настроить надо?в контуре падачи газа не должно быть воздуха...могу ли я сам без спец.приборов это сделать?
     
  8. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    всё может быть... мастер вам и скажет что не так... и настроит.
     
  9. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Я по телефону он доверия не вызывал....но нет выбора он один...хотел бы узнать на форуме решение проблемы.
     
  10. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну если он от сервис-центра, то должен знать и уметь настраивать горелки котла и проверять давление газа...
     
  11. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    обычно у них, этих всех баксей, проблемы с забором воздуха с улицы... иногда помогает открыть закрытую камеру сгорания и забрать воздух из помещения, где он стоит...
    даже тут на форуме куча тем с этими котлами - посмотрите их...
     
  12. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Благодарю,сейчас осмотрю
     
  13. ntrushik2000

    ntrushik2000 Участник

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    56
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Волгоград
    Не помню код ошибки, но у меня с моей Баксёй возникала прошлой зимой проблема невключения.
    Газ есть, вода есть, напряжение через стабилизатор.
    По коду ошибки в мануале выяснил, что косяк с дымоходом.
    Снял дымоход (он у меня коаксиальный чуть больше 2-х метров), а в нём во внутренней трубе аж два осиных гнезда, одно из них оторвалось и привалилось к другому практически перекрыв сечение трубы.
    Вот такие бывают случаи...
     
  14. Дмитрий Олегович

    Дмитрий Олегович Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Спасибо за советы добрые люди,проблема в заземлении была,временное сделал сегодня,повторюсь,его у меня на котле не было совсем....думал не велика то проблема если я не задействую этот провод.....но увы....работа котла изменилась в корне,я доволен,сервисник не приезжал,чушь начал нести(как я понял он там принеси....подай)сегодня по телефону....Весной капитальное заземление бубу мастерить
     
    Пятница нравится это.
  15. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну как то... без него то...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом