1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Николай

    Николай Гость

    Он не остывает. нагревается моментально трубы вообще не греют. Сейчас стал проверять воздух в системе там его оооооооо друг заполнял. А вопрос если перепутали подачу и обратку на системе сильно повлияет? ил только на заход воды в радиаторы? Да моторчик гудит но как проверить крутит или нет.
     
  2. Николай

    Николай Гость

    ошыбки нет ни какие не выдает. И вода поступает же с право в ОС а ен с лева
     
  3. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Поставь его в автоматический режим и послушай. Он сначала на первой скорости крутит (выбег насоса в отопление), потом на вторую переключится. Изменение в работе услышиш.
    Воздух - это потом, котел его автоматом с магистрали стравит. Тему о негреющих батареях тоже на второе.
    Перепутать подачу и обратку не страшно. И на заход воды тоже не влияет.
    Давай подробно:
    Выключи питания котла. Потом резет. Потом поэтапно: с сикундомером весь цикл от включения до нового включения.
     
  4. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Слева направо:
    подача в ОС, подача ГВС, газ, подключение к водопроводу, обратка ОС.
     
  5. Николай

    Николай Гость

    Воздух стравил много было но результат не изменился а можно пламя до минимума сделать?. И у меная на входе и выходе стоит 20 труба т.е. немного есть заужение.
     
  6. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Выключи питания котла. Потом резет. Потом поэтапно: с сикундомером весь цикл от включения до нового включения.

    Мне пора. Сделай как советовал выше. Уменьшай мощность котла.
     
  7. Николай

    Николай Гость

    Спасибо за советы но ничего не помогло я и давление газа уменьшил и мощность. Но все равно котел не гоняет воду и все.
    Слабый насос? засор в самом котле?
    Я уже не заю что придумать.
     
  8. Николай

    Николай Гость

    Огромное спасибо за советы.. Не знаю что помогло но все работает:smile3:
     
  9. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    это чисто по-русски :smile3: В вашей ситуации, когда непонятно, почему заработала, стоит в параллель поставить слабенький электрокотел, для резерва.
     
  10. Total

    Total Гость

    приобрел котел Гепард MTV23.
    Почитал документацию.... в ней говорится что для заполнения нужно использовать дополнительный вентиль, использовать вентель подпитки нельзя. Почему? или все таки можно?
    Потом еще вопрос по процедуре заполнения системы, говориться нужно контролировать давление в расширительном баке. Чем контролировать (встроенный датчик давления или внешний манометр) и где подключиться
    Заранее спасибо total
     
  11. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    1. Всё таки можно.
    2. Будешь заполнять - на экране сбудет отражаться давление в системе. Больше 1,2 -1,4 не стоит делать, так как при нагревании давление еще возрастет.
     
  12. Антип

    Антип Гость

    Манометр от АВТО.
    Задняя сторона котла,вверху. Давление в РБ с завода изготовителя 0.7.
    Подкачивается обычным автонасосом,при незаполненной системе отопления.
    Показатель давления в зависимости от системы отопления.
     
  13. Total

    Total Гость

    Спасибо, а можно и мне методичку по настройке....мыло totalu@mail.ru.......есть опыт работы в АСУТП и не только

    С уважением total
     
  14. Vladimir-V.V.S

    Vladimir-V.V.S Новичок

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Всем доброго времени суток.
    Установил себе такой котел и вот возникла проблема-"плавает" температура ГСВ.Подскажите в чем может быть причина...Котел устанавливал на разную мощность от 9 до 23 кВт,результат тот же.,(газ зажегся нагрел воду,потом отключается бежит сколькото холодная вода потом внутри происходит хлопок и вода снова горячая) Заметил лишь одно когда температуру ставлю 55-60 градусов и подачу газа перекрываю больше чем наполовину краном,то все хорошо,температура не прыгает причем на любой мощности котла,что это может значить?
     
  15. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Похоже высокое давление. Нужно с клапаном поработать - настройка шагового двигателя при минимальной мощности.
    Я делал так:
    Снимал две верхних защиты - это передняя белая панель, за ней из жести вторую. В последней, треттий, есть дырка через которую можно глазами наблюдать работу горелки.
    менял d-52. , было около 70 - заводская, установил около 40 (видно как высота пламени уменьшается, с запозданием на пару секунд), по хорошему надо прибором давление мерить, но у меня его нет.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом