1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Отопление работало сезон без единой проблемы,гвс тоже весну почти год без проблем.Все параметры отопления и водопровода без изменений.
     
  2. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда - сервисное обслуживание. Чистка теплообменника.
     
    DmitryYzhakoff1984 нравится это.
  3. bikalbert

    bikalbert Новичок

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Да, это тёща надоумила жену покрутить вентиль заполнения, вот и превысили давление.
    При срабатывании клапана, жена пыталась рукой прикрыть струю воды и забрызгала всё внутри. Похоже вода попала в корпус шагового двигателя регулятора газа.
    Прозвонил обмотки на разъёме, а там вместо 120+120 и 120+120ом, оказалось 120+120 и 110+1,4 ома. Межвитковое замыкание:(
    Буду искать новый "газовыйй клапан"... пока не знаю где.
    Проверить драйвер шаговика, пока небыло возможности. До котла далеко ехать (осциллограф везти придётся)... только в выходные. А может просто подключу новый клапан и посмотрю, если не заработает, то только из-за драйвера.
     
  4. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Да уж. Лучше работу с техникой нам, мужикам оставить. Ну да не зима, время еще есть.
     
  5. bikalbert

    bikalbert Новичок

    Регистрация:
    18.08.13
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Да нет, уже всё сделал. Перемотал шаговый двигатель, он и заработал :smile3:
    Аккуратненько собрал, проверил. Утечек нет, менять настройки не понадобилось. Всё работает чётко.

    Большое всем спасибо за участие и помощь в решении этой проблемы. :smile3:
     
  6. Total

    Total Гость

    Вопрос по запуску котла
    Можно ли запустить котел на заводских настройках или обязательно нужно что то менять.
     
  7. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Можно. Просто под каждый дом всегда существуют более оптимальные настройки, избавляющие от таких проблем как тактование, излишее потребление газа, холодные радиаторы и т.д.
     
  8. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Серьезный подход, далеко не каждому под силу :smile3:
     
  9. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Здравствуйте. Возникают проблемы с котлом протерм гепард 23 мтв. Если вас не затруднит, скиньте пожалуйста книгу по сервисным настройкам на mr.scorpion2009@yandex.ru
    Заранее большое спасибо.
     
  10. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Отправил
     
  11. Александр

    Александр Гость

    Здравствуйте. Если можно скиньте книгу по сервисным настройкам котла Protherm Gepard 23 MTV на aartemev@rambler.ru
     
  12. Александр

    Александр Гость

    Подскажите оптимальные настройки для котла Protherm Gepard 23 MTV , общая площадь помещения 64 кв. + 10 кв. теплый пол. Выставил параметр d.17 по обратке, отопление вообще не греет, что сделал ни так???
     
  13. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    1. Датчик верни на подачу.
    2. Важна не площадь помещения (это второстепенно) а мощность системы отопления. Какая мощность радиаторов - суммарная?

    3. Для начала мощность котла убавьте до 9 кВт.
    4. насос переведите в режим зима.
     
  14. Александр

    Александр Гость

    установлено 56 радиаторов алюминиевых.
     
  15. Антип

    Антип Гость

    Вы не ошиблись? На 64м2? Сколько секций в радиаторе?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом