1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    56 - наверно секций. В среднем по 150Вт = 8400Вт - эта та мощность, что может отдать ваша система на обогрев дома.
    Плюс погрешность. Грубо котел нужен на 9 Квт. Мощность котла уменьшите. Заводская скорее всего стоит -23кВт - а это постоянное тактование.
    + мои рекомендации выше.
    Отпишитесь как сделаете.
     
  2. Александр

    Александр Гость

    ошибся, 56 секций.
     
  3. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    помогите настроить котел .а то жрет газа не меренно.И плохо греет последнюю батарею.Воздух с системы спускал.
    1 жилая площадь 95 м2
    2.стоят радиатор пурмо 500х800 - 7 шт.
    3.стоят радиатор пурмо 500х1000 -1 шт.
    на котле стоят заводские настройки.
    скинте пожалуйсто методичку по котлу на мыло alexo-79@bk.ru
     
  4. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Для начала нужна мощность радиаторов. Как правило, тех.данные по радиаторам всегда прикладываются.
    2. Сколько по времени занимает 1 такт? (от включения до включения)
     
  5. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    2.стоят радиатор пурмо 500х800 - 7 шт.Тепловая мощность при t 75/65° C: 1176 Вт
    3.стоят радиатор пурмо 500х1000 -1 шт.Тепловая мощность Теплоотдача, 1470 Вт
    цикл 20 минут (на мах 75 С ).последние 2 батареи холодные(начинают грется через 3 цикла)и то ели ели .
     
  6. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    тут два варианта - в зависимости от системы - однотрубная или двухтрубная.
    У вас какая?
    P.S. -цикл нормальный.
     
  7. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    двухтрубная
     
  8. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Логично, что недостаточная циркуляция.
    Плохо греет отдельная группа или к каждому радиатору подходит отдельная пара труб?
     
  9. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    получается что греет плохо отдельная группа из 6 батарей-4 подряд нормально(не возможно достронутся ) а последние 2 ели нагреваются
     
  10. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Итак: есть 2 группы:
    1- две батареи;
    2 - шесть батарей.
    Во второй группе 4-прогреваются, 2-нет.
    Соединение - параллельное. две холодные находятся в конце системы.
    Так?
     
  11. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    да все верно
     
  12. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Тут я уверен сами всё понимаете.
    1 вариант - самый правильный и не всегда выполнимый - обе батареи в отдельный контур.
    2 Судя по такту котла - 20 минут, настройки все выполнены нормально (мощность убавлена) Попробуйте насос на режим "зима" и максимальные обороты. (по моему d-18 b d-19)
    3. Приглушите горячие батареи кранами на обратку. Через них высокая циркуляция, а на последних недостаточная.
    4. Еще (по возможности) можно попробовать обе последние подключить последовательно, как бы получить из двух - одну большую батарею. Или 4 и 5 так объединить.

    P.S. если первые две перекрыть полностью - последние прогреваются?
    А если все 4 перекрыть?
     
  13. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    да если перекрываю 2 то греются нормально.и еще на сколько убрать мощность котла ?Сейчас стоит мах 23.
     
  14. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    У вас мощность отдачи тепла батареями в помещение - грубо 2,5 Квт (что то мало для 95кв.м.)я бы радиаторов наставил киловатт на 10. Котел выдает 23Квт. По хорошему у вас тактовать должен каждую минуту и отключаться от перегрева.
    Ставте на минимум - 9 Квт. Кстати, тогда и прогрев может улучшиться.
    Я бы еще и газовым клапаном убавил, да не советую лезть, всё таки опасно!
     
  15. алексей 79

    алексей 79 Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    спасибо.т.е. попробовать убавить мощность котла на 9 Квт и больше ни куда в настроики не лезть?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом