1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Вадим

    Вадим Гость

    vk-lschool@mail.ru вышлите пожалуйста сервисную инструкцию
     
  2. Вадим

    Вадим Гость

    vk-lschool@mail.ru вышлите пожалуйста сервисную инструкцию
     
  3. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Форум по раздаче методичек :smile3: Я уже раз 20 раздал. Жаль велика для прикрепления.
    Всем поможем.
    пишите почту.
     
  4. АНДРЕЙ

    АНДРЕЙ Гость

    НА ВСЯК СЛУЧАЙ.. ЕЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЛ.

    ПОДСКАЖИТЕ ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ НА ДОМ 60 М2 ???
    1-Я КОМНАТА 18 КВ,М,
    2-Я - 15КВ,М
    КУХНЯ - ПРИХОЖАЯ - 20 КВ,М,
    ВАННАЯ - 4 КВ,
    + ЕЩЕ КАЛИДОРЧИК НА 8 КВ.
     
  5. Эдуард

    Эдуард Гость

    Всем привет!
    Есть пару вопросов к знатокам:
    1. Какую мощность желательно установить на котле, если суммарная мощность всех установленных радиаторов почти 9 КВт?
    2. Собираюсь подключить к котлу термостат Auraton 2025 RTH, какую температуру СО лучше установить на котле, чтоб было макс. эффективно и экономично?
    Заранее спасибо за ответы!
     
  6. Антип

    Антип Гость

    Полезная информация. http://www.forumhouse.ru/threads/98190/
     
  7. Эдуард

    Эдуард Гость

    Дааа, ответ очень "глубокий" все равно, что отправить в гугль...
    даже и не знаю как благодарить.... :shok:
     
  8. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    На котле тоже 9 Квт (меньше не устанавливается). Про термостат не скажу, не работал с ними. Вообще не знаю, как он будет с Гепардом взаимодействовать. как на нем отопительные кривые задавать.Для котла есть родная линейка датчиков, а ваш, кроме как на электрический теплый пол и не знаю куда воткнуть, какие команды он формирует и поймет ли их котел....
     
  9. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Посмотрел в инете эту штуку. Короче к котлу её нельзя подключать. Это по сути своей навороченное электрореле на мощность до 3,5 Квт примерно (16А). Используется только для электрообогревателей. Причем работает только по температуре воздуха, даже без датчика температуры электроприбора. Даже на электрический пол не стал бы кидать.
     
  10. Эдуард

    Эдуард Гость

    Выходит производитель термостата в описании вводит людей в заблуждение? Первым абзацем в описании написано:
    "Радиоуправляемый терморегулятор Auraton 2025 RTH используется для работы с любым отопительным прибором: газовыми и электрическими котлами любых производителей."
    А тот факт, что люди пользуются подобными устройствами мы во-внимание принимать не будем?

    Именно! как раз этот параметр и является основным при управлении котлами с помощью комнатного термостата!
    А подключается он вместо перемычки на разъеме Х17 (шину eBus не трогаем).

    Вопрос лично к Вам: если Вы не владеете информацией, зачем тогда что-то пишете???

    Может все таки кто-то мне ответит по существу заданных вопросов??
     
  11. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    Раз вы такой умный, чтож вопросы то задаете, ликбез устройте нам. Может мы тоже себе понапихаем, раз у людей работает. Что вы тут делаете? Идите к этим людям, нам потом расскажите.
    Да, и когда на Х17 воткнете свой термостат, не забудте видео снять. Это клемник для Датчика наружной температуры а не релюхи на 220 Вольт. Разницу надеюсь знаете.
    Это лично к вам. Тут по существу только послать тебя можно.
     
  12. Эдуард

    Эдуард Гость

    Эмм дружище, если Вы нихера не понимаете в принципах работы электронных устройств, это еще не дает Вам права мне тыкать и грубить!!!
    Если у Вас есть сервисный мануал, посмотрите внимательно (стр. 43) , прочитайте пояснения и хорошенько подумайте, прежде чем делать выводы, а тем более так тупить и нести бред!
    Там все четко расписано, в том числе, куда именно подключается датчик наружной температуры, а если вы мсотрите в книгу, а видите фигу - кто вАм доктор?

    Открою Вам страшную тайну: приемное устройство радиотермостата своим реле всего лишь размыкает/замыкает контакты, а не подает напряжение 220 вВольт!
     
  13. Антип

    Антип Гость

    А какие проблемы? Туда была необходимость сходить до покупки "изделия".Которое состоит из терморегулятора и приемника.Который в свою очередь выполняет команды,поданные терморегулятором,заранее запрограммированным. И включит/выключит не газовый котел (хотя и его может),а электрообогреватель или другой керогаз.
    Любую.Установленный термостат отключит котел (сист.от) при заданной на нем температурой. И термостаты устанавливаются,рекомендованные заводом-изготовителем котла или сервисной службой.
    http://teplocentr.com.ua/userfiles/file/Auraton_2025rth_ru.pdf
    Такая?
    Работа устройства понятна.Пригласите сервисмена - подключите.
    Вы наверное на данном форуме не давно. Здесь и не такое бывает.
    А если на "ТЫ" - то проще общение.
    А как же стр.26-27.?
     
  14. Алексей

    Алексей Гость

    Пожалуйста! очень нужна методичка по настройке котла
     
  15. Эд

    Эд Гость

    Как раз не любую.
    Задавал вопрос о температуре не зря. Все просто, температурный диапазон СО котла 38-85 градусов, вот и надо выбрать ту температуру, при которой работая с термостатом будет макс. эффективность, а именно: макс. экономия газа, к примеру у знакомого котел Аристон с комнатным термостатом и методом наблюдений он установил, что макс. экономия газа при выставленной на котле температуре в 60 градусов. Надеюсь Вы поняли о чем я.
    Если Вы об инструкции на термостат, то попытаюсь Вам объяснить:
    само по себе реле приемника со своих контактов никакого напряжения не подает, а лишь только по команде передающей части их замыкает и размыкает (это понятно по верхнему рисунку стр.27). т.е. его можно подключить даже вместо кнопки включения эл.прибора, благо контакты расчитаны на ток до 16 А. Для того, чтобы на этих самых контактах появилось напряжение, его на них надо подать в разрыв исполнительного провода (стр. 27 рис. 2; 3). В нашем же случае (котел Протерм Гепард) исполнительные контакты реле подключаются ВМЕСТО перемычки на разъеме Х17 и в зависимости от выставленной на управяющей части термостата температуры замыкают или размыкают те самые 2 контакта на плате, где раньше была перемычка, тем самым включая или отключая котел. Повторюсь: шину eBus не трогаем!

    Да, недавно и не против на ты, но только без каких либо оскорблений!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом