1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Настройка мощности котла влияет только на работу в системе отопления. На ГВС влияет скорость разбора воды (проток) и максимальное давление на горелке (если оно завышено).
     
  2. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    а вот проблема появилась)) открыл душ и котел не стал работать(((( а вот когда смеситель открываю на кухне на половину то работает, открыл смеситель в ванной тоже стал выкл котел(((
     
  3. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    подождите, я опять запутался! ))) щас они должны настроить давление на горелке! при максимальной и минимальной мощности котла?
     
  4. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    пока я окончательно не запутался,лучше пойду спать))) Спасибо Вам за уделенное время и за советы, спокойной ночи!
     
  5. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Да, именно так. Но только мощность котла при этом выставлять не паоаметром d00. Чтобы котёл работал на максимальной мощности нужно просто открыть кран горячей воды. В самом начале нагрева котёл будет работать на максимальной мощности.
     
  6. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Хотя правильнее мощность в момент настройки выставлять в меню тестирования параметром P01 (35 страница сервисной инструкции). Хотя я сам лично не проверял как работает этот параметр. Может завтра проверю :smile3:
     
  7. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    так опять запутался))) параметром d00 мощность не надо выставлять до максимальной да?
     
  8. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    и во время настройки надо открывать кран горячей воды?
     
  9. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Нет, кран открывать не надо, всё делается с помощью нажатия кнопок:
    1. Снимаешь переднюю облицовку. Потом снимаешь ещё одну переднюю крышку. За ней увидишь горелку закрытую крышкой с окошком для визуального наблюдения пламени.
    2. Подключаешь манометр.
    3. Заходишь в тестовые настройки.
    4. Выбираешь параметр Р1. Нажимаешь mode. На экране светится надпись Lo, и автоматически включается горелка на минимальную мощность. В окошке видно маленькое пламя.
    5. Не выходя из тестовых настроек, заходишь в сервисный режим 35-паролем. Выбираешь параметр d52 и кнопками +- выставляешь давление на манометре 2,5 мбар. На экране при этом светятся условные единицы, например, 70. Запоминаешь значение кнопкой mode, удерживая её не менее 10 сек. Выходишь из сервисного режима.
    6. На экране светится Lo. Нажимаешь и удерживаешь кнопку +. На экране бегут цифры до надписи Hi. Отпускаешь кнопку +, и горелка автоматически включается на максимальную мощность. Контролируешь по высокому пламени в окошке.
    7. Опять заходишь 35-паролем и выбираешь параметр d53. Выставляешь давление на манометре 13 мбар. Записываешь в память. Выходишь из сервисного режима.
    8. Возвращаешь настройку мощности в Lo. Нажимаешь mode. Горелка гаснет. Выключаешь котёл кнопкой отключения питания.
    Всё настройка газового клапана закончена.
    Просьба. Когда будете настраивать, запиши показания манометра до и после настройки, а также значения параметров d52 и d53.
     
  10. dxpoha

    dxpoha Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    протерм гепард..... d.18(режим работы насоса)-с завода 1(непрерывный, зависящий от внешнего регулир.). Но у меня нет термостата.как в этом случае работает насос?
     
  11. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Зимний режим.Работает постоянно.
     
  12. Vasil

    Vasil Участник

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    2
    хорошо запишу! Вам надо будет прислать?
     
  13. dxpoha

    dxpoha Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    отпишись пожалуйста в этой ветке.тоже интересно..... показания манометра до и после настройки, а также значения параметров d52 и d53
     
  14. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Да, здесь. Просто интересно, насколько поможет регулировка, т.к. проток воды у Вас хороший.
     
  15. отрок

    отрок Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. Проблема ГВ-плавает температура. Котел-протерм гепард 23. На малой протоке (4л) гуляет всегда, при чем с нову (в работе 1,5 года). На большой протоке - раз откроешь идет ровная, другой раз гуляет. Когда гуляет - закрываю кран на 5сек. и опять открываю начинает идти ровная температура. Давление в системе хол. воды 1,5 очка.
    Подскажите в чем дело.
    Или скиньте методичку у кого есть.
    Почта lyubyurij@yandex.ru Заранее спасибо.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом