Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Павел Иванович

    Павел Иванович Новичок

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    1
    Давление в системе поднимается из-за роста температуры теплоносителя, воды, которая, нагреваясь, расширяется. Для того, чтобы этого не было в котельной устанавливается расширительный бачок. Часто бывает, что он плохо работает, т.е. мембрана внутри не перемещается внутри бачка, компенсируя давление в системе.
    Что касается появление воздуха в системе, то не уверен, что в этом "виноваты" алюминиевые радиаторы. Скорее всего у Вас нет воздушных отводчиков либо они засорились, такое бывает, когда вода "жесткая". Или эти "воздушники" поставлены не в наивысшей точке своего контура. Когда кислород выгорет в котле, вода и СО поднимается вверх, и через клапаны сбрасывается. Если их нет, то обычно на каждом радиаторе ставят кран "маевского", через который можно воздух сбрасывать. После этого надо поднять давление до рабочего.
     
    RomanD нравится это.
  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
  3. _Александр_

    _Александр_ Новичок

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Добрый день.
    Вопрос о ГВС.
    В котел подается холодная вода температурой 4 градуса. В режиме протока 11 л/мин, температура ГВС - 27 градусов, при протоке 8,7 л/мин - 32,5 градуса, в режиме душа (проток - 7,5 л/мин) - 36 градусов. Котел новый, сервисник приходил на первый пуск, что то настраивал, но меня не было, работу принимала супруга, а она не сильна в познаниях о работе газовых котлов))
    Нормальные ли показатели температуры выдает котел или стоит позвать другого сервисника?
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Температуру ГВС рекомендуется настраивать на 45гр и пользоваться ей без подмеса холодной воды.Если котел при этом не циклует(не включается-выключается часто),то все нормально.Если циклует,то нужно увеличить проток воды.Больше ни каких измерений производить не нужно.
     
  5. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    У Вас котёл Гепард? Если да, то:
    1. Откуда точность измерения протока воды до десятых?
    2. Какая температура выставлена на ГВС?
    3. Во время приготовления ГВС горелка выключается?
    4. Во время приготовления ГВС подача в систему отопления нагревается?
     
  6. _Александр_

    _Александр_ Новичок

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    1. Котел Гепард МТВ23. Проток измерял с помощью счетчика на воду (погрешность допускаю).
    2. 60 градусов.
    3. Нет, наоборот после включения слышен характерный звук вспышки пламени, на дисплее отображается значок пламени. Мигает значок крана, значок батареи горит не мигая.
    4. Не знаю как это проверить. На ощупь температура вроде бы не меняется.
     
  7. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Если горелка не тухнет (значёк пламени не исчезает) - значит котёл не тактует, что хорошо.
    Попробовал у себя выставить 60 градусов на ГВС. При расходе воды 3 л/мин (по показаниям котла) температура на выходе из крана на кухне 47 градусов (у холодной воды 2 градуса). Но это при том, что вода успевает остыть пройдя десяток метров по металлопластиковой трубе в холодном подполье.
    А Вас не устраивает открывать кран не полностью,чтобы уменьшить расход воды, и соответственно поднять температуру.
    Как вариант, в комплекте с котлом идёт ограничитель расхода ГВС (10л.), можно его в трубу перед котлом поставить...
     
  8. _Александр_

    _Александр_ Новичок

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Меня лично устраивает и 37 градусов из душа - не люблю мыться в кипятке))
    Зато супруга моя любительница полежать в горячей ванне, а она (ванна) у нас ну очень немаленькая и времени на ее наполнение горячей водой уходит много.
    Думал, вдруг можно путем изменения настроек нагрева ГВС сократить время наполнения.
     
  9. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    В технических параметрах котла написано, что расход ГВС при ΔT=30° равен 11 л/мин. Считаем: 4° на входе плюс дельта 30 градусов равно 34 градуса при расходе 11 л/мин. У Вас же 27 градусов, что меньше. Спишем это на погрешность измерений, теплопотери в трубах, ну и может на немного пониженное максимальное давление газа на горелке.
    Я бы так оставил...
     
  10. _Александр_

    _Александр_ Новичок

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Ок. Спасибо. Теперь с чистой совестью перед супругой пойду приму душ))
     
  11. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    А для супруги купите электрический накопительный водонагреватель на 100 литров ;)
     
  12. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Смотрю тут ради интереса формулу:
    Производительность котла равна I=K/ΔT.
    K=330.
    Допустим мы хотим нагреть воду с 4 до 60 градусов, т.е. ΔT= 56°
    I=330/56=5,9 л/мин.
    Или я не правильно считаю? Кто поправит?
     
  13. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Установил котел protherm gepard 23 mtv, после полугода работы перестали греть последние четыре батареи (всего их восемь), подумал, что где то засор, снял их почистил, помыл и установил обратно, накачал воду, спустил воздух и запустил котел, он сразу выдал ошибку FF (первая F развернута), нажал ресет, запустил снова, начал работать, но щас нагреваются первые три батареии и их температура не соответствует заданным параметрам. Сложилось ощущение, что насос (стоит в котле) не работает или работает но очень медленно. Система отопления двух трубная. Может кто что знает??
     
  14. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Если бы не работал насос, то котёл бы уходил в защиту от перегрева и выдавал бы ошибку.
    При включении в режиме отопления давление не увеличивается?
    На радиатора установлены вентили?
     
  15. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Фильтр системы чистили?
     