  2. Для производства труб, используемых в бытовых и промышленных инженерных системах, сегодня применяется 2 основных материала — нержавеющая сталь и полиэтилен высокой плотности (PEX или PERT). Каждый из них имеет свои преимущества, и споры о том, что же лучше, не утихают. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Да
    - давление скачет на 1-2 десятки (рабочее 1,4-1,6)
    -вентили установлены на каждой батарее, пробовал поджимать первые батареи, но складывается ощущение что тепло просто перераспределяется по другим батареям
     
  2. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Фильтр который я установил чистый, есть обслуживаемый фильтр в котле?
     
  3. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    В котле нет,только установленный.Фильтр расположен горизонтально или вертикально?Система отопления сделана из чего и каким диаметром?
     
  4. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Рахман Махкамов, у Вас часть радиаторов горячие, а остальные полностью холодные?
    Неужели нельзя вентилями сбалансировать систему так чтобы все радиаторы были примерно одной температуры... Перед котлом стоит фильтр-грязевик с манометром? У Вас двух-этажный дом? Как быстро котёл выходит на заданную температуру? В котле ничего не настраивали? Если котёл в работе полгода, то почему не вызвать сервисменов по гарантии? Насос издаёт посторонние звуки, шум, треск?
    В голову приходит только то, что теплоноситель циркулирует по пути с наименьшим сопротивлением. Например, если подача и обратка на радиаторах сделана тем же диаметром труб, что и магистраль. Или ближние радиаторы не поджаты вентилями. Мал диаметр магистральной трубы. Неисправен (заклинил) 3-ходовой клапан, и часть теплоносителя гоняется через вторичный теплообменник. Открыт байпас в котле.
     
  5. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Фильтр установлен горизонтально, система из ПП подача 25, обратка 20, гусаки 20
     
  6. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    -фильтра грязевека нет (вода чистая)
    - дом оденоэтажный
    - Котел выходит на свою температуру за 5-20 сек
    -Котел не трогал.
    - до ближайшего сервисного центра 300 км
    - Насос вроде работает нормально, определить не могу, посторонние шумы есть когда включаю ГВС
    - Где найти трех ходоыой клапан?? в котле?? как настроить?.
    Байпас это подкачка воды? если да, то закрыт.
    Про поджатие радиаторов писал выше.
     
  7. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Рахман Махкамов, что-то очень быстро нагревает.
    А ГВС хорошо нагревает, вода горячая? Отключите ненадолго режим отопления, чтобы труба подачи остыла. Потом включите ГВС и проверьте, не нагревается ли подача системы отопления. Если греется, то значит 3-ходовой завис в среднем положении.
    Байпас стоит в котле и срабатывает автоматически если нет протока через систему. Возможно, что он в полуоткрытом состоянии.
    А в местном Горгазе нет человека, обслуживающего котлы? Даи первый пуск котла кто-то делал.
     
  8. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Попробую с ГВС, в нашем в горгазе только плиты "дарина" обслуживают.
     
  9. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    А если трех ходовой кран завис, это можно исправить?
     
  10. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Смотря что там сломалось...
    Может просто окалина под клапан попала. Да и новый 3-ходовой стоит не так дорого.
     
  11. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Есть инструкция как его ревезировать?
     
  12. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Инструкций нет, по крайней мере у меня. В этой теме раньше где-то давали ссылку на сервисное обучение.
    Ну так что, греется подача отопления при включении ГВС?
     
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Ссылка на инструкцию.
    ru.teplowiki.org/wiki/images/0/09/Protherm_%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2.pdf
     

    Вложения:

  14. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Подача отопления не греется. Сегодня снял клапан трех ходовой, визуально вроде нече (что именно смотреть незнаю), гвс стала плохо нагреваться
     
  15. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом