Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    0xxx0,
    Давление на табло котла показывает всегда ,кроме режима отопление.Давление измеряется в атмосферах.Какие циферки то кажет?
    В какие дебри ты пытаешься залезть.....,не понятно.
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    он пытается разрегулировать в конец ,там этих кодов вроде 90 и просто надо знать а не догадываться чего устанавливать для того или иного параметра ,корейцы мастер газ с этой хренью тоже изобрели
     
  3. 0xxx0

    0xxx0 Участник

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    юзер, да ошибся не правильно написал. Я смотрю в сервисном меню 36 код. Там наверное это расход воды в минуту или хз как. Потом смотрю 40-й код. Включаю ГВС, на табло температура поднимается потихоньку до 73 и выключается горелка. Понижается до 60 где то и опять включаеться, потом опять так же и по кругу. за это время из крана бежит то горячая, то холодная.
     
  4. beard

    beard Новичок

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    кто ниб знает как отрегулировать горелку
     
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    знать одно, а настроить чужими руками другое
     
  6. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    beard,
    Может вы ,как и 0xxx0, не в том месте копаете?
     
  7. Рахман Махкамов

    Рахман Махкамов Участник

    Регистрация:
    10.02.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Дома был скачек напряжения, автоматы несработали но котел перестал работать (включаться), решил своими силами устранить проблему, залез в электроблок посмотреть предохранитель (котел Протерм гепард 23), показалось что предохранитель сгорел, поставил перемычку и включил, что-то щелкнуло и с платы отпало что-то круглое, красное (вроде резистор). Вопрос! Можно самому починить ?, если нет то как починить?
     
  8. beard

    beard Новичок

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Можно уточнить ! Получается что заходишь через 35 код и выставляешь д52-1,4 а д53 -6 и все а до этого какие были параметры?
     
  9. beard

    beard Новичок

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    У меня кател мтв 23 проток воды 9 литров за мин все фильтра чистые зимой гвс вместе с отоплением работало ,выставляю 60 градусов тактует ,открываю два крана (раковина,ванна) работает! При визуальном наблюдении за горелкой пламя мне кажется очень сильным.
    Вывод больше ничего не остается как убавить горелку !
    Подскажите если знаете какие параметры выставить д52,д53
    И вообще может я не прав может какое то другое решение!!!!!!!!
     
  10. beard

    beard Новичок

    Регистрация:
    25.06.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    У меня проблема с ГВС тактует
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    зимой в трубе давление газа было другое,сейчас расхода такого нет вот и при среднем расходе не работает как надо,не знаю получится отрегулировать краном газа перед котлом но попробовать можно,прикройте пока не перестанет тактовать,
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    берешь плату то есть покупаешь меняешь, и все котел работает
     
  13. vilidens

    vilidens Новичок

    Регистрация:
    15.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Летом начал тактовать Gepard 23 mvo. Путем изменения параметра d.52 с 75 на 40 тактование котла удалось убрать. Теперь возникает вопрос - в осенне-зимний период необходимо ли вернуть значение параметра в прежнее состояние? И подскажите, пожалуйста, в случае если его не менять какие могут быть последствия?
     
  14. ВЛВДИМИР ГОРИН

    ВЛВДИМИР ГОРИН Новичок

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Скинте тоже пожалуйста книгу
     
  15. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281