1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для производства труб, используемых в бытовых и промышленных инженерных системах, сегодня применяется 2 основных материала — нержавеющая сталь и полиэтилен высокой плотности (PEX или PERT). Каждый из них имеет свои преимущества, и споры о том, что же лучше, не утихают. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Помогите... котел Protherm Gepard 23 mtv... проблема ГВС...

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.09.2011.

  1. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Проблема решилась? Сегодня обратил внимание - греет ГВС. Слабее поток делаешь - сильнее греет. Сильнее поток - слабее греет...
     
  2. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Проблема решилась - грязь в газовом клапане. Продувка, смазка. ГВС в норме.
     
  3. IGLS

    IGLS Участник

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    44
    Лайки:
    0
    Я свою проблему решил - грязь в газовом клапане.
     
  4. Agafon

    Agafon Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    96
    Лайки:
    4
    Доброго вечера!
    Год назад ремонтировал 3-ходовой клапан. И вот история повторилась.
    ГВС стала плохо нагреваться. Потрогал подачу на отопление при включенном ГВС - горячая. Всё понятно, опять не полностью переключается 3-ходовой :(
    Но в этот раз я подготовленный :smile3: Сразу достаю баночку со стопорными шаёбочками. Снимаю 3-ходовой. Так и есть, исчезли обе стопорные шайбы. Ставлю новые ( со старого магнитофона "Романтика"), собираю всё в обратном порядке, включаю и радуюсь горячей воде.
    Цена ремонта стремится к нулю ;) Время ремонта около 10 минут.
    Напрягает только одно: почему уже во второй раз ломает шайбы, и где эти шайбы сейчас ?
     
  5. dxpoha

    dxpoha Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    читаю данный форум в ужасе. Поэтому на обучение по протерму говорят: d.53 не настраивается а d.52 на природном газе лучше никогда не трогать.:smile3:. В России этот принцип разрушили напроч.
     
  6. dxpoha

    dxpoha Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    мне тоже очень интересно куда они исчезают, у меня нет таких стопоров и магнитофонов. Пробовать запастись - часто гепарды попадаются.
     
  7. МихаилZYBY

    МихаилZYBY Новичок

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте! Пришлите пожалуйста методичку.
    Заранее благодарен!
     
  8. straga

    straga Новичок

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Доброго дня!
    Ситуация следующая: При включении ГВС загорается горелка, вода идет холодная, при отключении горелки вода чуть теплая. При осмотре оказалось, что предохранительный клапан спускает горячую воду в каналюгу при включенной горелке. Как только горелка отключается вода градусов 40 идет в кран, соответственно предохр. клапан закрывается. Посмотрел в настройках котла- параметр d35 стоит цифра 0, т.е. "положение трехходового клапана" 0=отопление. Параметр только для чтения. Причина в неисправном трехходовом? или с предохранительным клапаном что-то? или попробовать сбросить на заводские настройки?
    Огромное спасибо за ответ, а то котел стоит неделю...Детей не помыть (((
     
  9. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    не понял как может предохранительный сливать горячую в каналью ,предохранительный стоит на отоплении и ни как на воде
     
  10. straga

    straga Новичок

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Как-то сливает. Поэтому и спрашиваю. Шланг слива горячий и шумит, теплообменник ГВС горячий, а вода идет холодная. Посоветовали проверить давление в РБ. Котел при установке вообще не настраивали...
     
  11. straga

    straga Новичок

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Трёхходовой переключается по какому принципу?
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    давайте по порядку длина водянной магистрали от котла большая?может не успевает проходить ?трехходовой переключается при открытии крана горячей воды,а воздух в в рб есть как вы его называете,но все равно не пойму как сливает воду и почему не встает от недостатка давления в отоплении ,отопление и горячая вода не соеденены как краном подпитки,но он должен быть закрыт
     
  13. straga

    straga Новичок

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Длина метра 3, не больше. Отопление пока перекрыто, и на котле не включено(значек только кран, без радиатора). Давление после включения гвс падает до 0,8-0,9. Закрываю кран и допитываю. Котел в работу пока не включаю, естественно.
     
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    накачайте воздух в расширитель,и зачем краны закрывать трех ходовой и так перекроет,
     
  15. straga

    straga Новичок

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Воздух накачал 1 бар, СО запитал 1,3бара- никаких изменений. Горячая вода уходит в каналью. Теплообменник ГВС при этом горячий
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом